Wir haben seit neuestem eine Vitocal 200- S. Ein separater WW- Speicher ( nicht von Viessmann, den Speicher hatten wir schon von unserer Solaranlage),wird über eine Speicherladepumpe und das dazu installierte elektr. Absperrventil erwärmt.
Wenn bei deaktiviertem Heizwasser- Durchlauferhitzer der Vitocal 200-S und eingeschaltetem EVU- Sperrkontakt, die Anforderung zum Aufheizen des WW- Speicher‘s kommt, läuft über Anschluss 211.4 die Speicherladepumpe an und das Absperrventil öffnet.
Sollte in diesem Fall nicht derAusgang 211.4 gesperrt werden, weil jetzt die Ladepumpe sinnlos läuft.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Läufer,
wenn der EVU-Sperrkontakt ausgelöst wurde, bleiben die normalen Anforderungen aktiv. Da eine Luftwärmepumpe nicht monovalent betrieben werden darf, sollte auch ein Wärmeerzeuger die Funktion übernehmen.
Viele Grüße
Flo