abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wärmepumpe + PV-Analage

Hallo zusammen,

wir haben seit einem knappen Jahr eine neue PV-Anlage bekommen. Das Haus BJ2010 hat eine Viessmann Wärmepumpe des Typs Vitocal 300-G BWC 110. Besteht hier die Möglichkeit die WP in irgend einer Form anzusteuern? Unter zu Hilfenahme von Anschaltkästen, Erweiterungen oder bestehdende Interfaces?

Vielen Dank Eure Hilfe.

Viele Grüße,
Michael

3 ANTWORTEN 3

Hallo Michael, 

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, 

vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Es ist die 7417795001236101. Anbei ein Foto.

Viele Grüße,
Michael

PXL_20231004_105837713.jpg

Danke, wenn der Kontakt X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen wird, dann kann darüber eine externe Betriebsartenumschaltung realisiert werden. Für die Definition der Einstellung sind die Parameter 7011, 7012 und 7013 zuständig. Du findest sie in der Serviceanleitung ab Seite 135. Der Parameter 7014 muss auf 0 stehen. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5368019VMA00001_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo