Hallo zusammen,
wir haben seit einem knappen Jahr eine neue PV-Anlage bekommen. Das Haus BJ2010 hat eine Viessmann Wärmepumpe des Typs Vitocal 300-G BWC 110. Besteht hier die Möglichkeit die WP in irgend einer Form anzusteuern? Unter zu Hilfenahme von Anschaltkästen, Erweiterungen oder bestehdende Interfaces?
Vielen Dank Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Michael
Hallo Michael,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Es ist die 7417795001236101. Anbei ein Foto.
Viele Grüße,
Michael
Danke, wenn der Kontakt X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen wird, dann kann darüber eine externe Betriebsartenumschaltung realisiert werden. Für die Definition der Einstellung sind die Parameter 7011, 7012 und 7013 zuständig. Du findest sie in der Serviceanleitung ab Seite 135. Der Parameter 7014 muss auf 0 stehen.
Viele Grüße