Hallo Viessmann Team,

ich habe den Fall, das meine neue Heizung (Vitocal 250-AH mit Vitodens, Vitocel 160-E, Vitotrans & Divicon) morgens zwischen 5:30 Uhr und 7:20 Uhr keine Wärme in die Heizkreise abgibt.

Heizkreise liegen in der Heizzeit, Heizkreispumpen laufen, Heizkurven passen, Speicher hat im oberen Bereich 60°C, unten 40 °C, Smart Grid ist auf 2, (habe auch keine Sperre), Warmwasser wird auch nicht während dieser Zeit beheizt. Allerdings habe ich noch keine Außeneinheit der Vitocal (Lieferverzug)

Auf einmal ,ohne an den Einstellungen was zu ändern wird nun die Wärme in die Heizkreise geleitet, aber warum nicht früher?

 

Meine Frage lautet daher: Was verhindert (welche Einstellung?) die Freigabe der  Wärme in die Heizkreise?

 

Vielen Dank im Voraus!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

da vermutlich nur 7 der 8 Anschlüsse des IT angeschlossen sind wird die Hydraulik nicht passen.

Muss bei der Inbetriebnahme kontrolliert werden

Mfg

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo,

wie ist der Speicher hydraulisch angebunden?

Welches Hydraulikschema wurde verwendet?

Mfg

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

 

Sonderschema: PS4805237_01

Hallo,

da vermutlich nur 7 der 8 Anschlüsse des IT angeschlossen sind wird die Hydraulik nicht passen.

Muss bei der Inbetriebnahme kontrolliert werden

Mfg

Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich werde das bei der IBN ansprechen.

 

Freundliche Grüße

Update: Ein Strömungssensor war falsch eingebaut!