abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

WWB mit E-Heizung

Hallo, die Wärmepumpenregelung (Vitocal 200-G)  zeigt die Erwärmung des TWW-Speichers zur erhöhtem Temp. 2 an. Das Symbol Heizspirale mit der 3 (alle Stufen freigegeben) ist bei der Diagnose auch zusehen. Trozdem wird kein Stromverbrauch an der separaten Anschlussleitung des DLE angezeigt.

Das Warmwasser erreicht nur 55 °C. Die vorgegebenene Tem. 2 von 60 °C wird nach Stunden nicht erreicht. Den Heizvorgang kann man nur durch das Deaktivieren der WW-E-Heizung beenden. Bei anderen Situationen, die ich aber nicht beobachtet habe, ist über diesen Anschluss Strom geflossen.

Woranliegt das? 

MfG

P.Mq0626

 

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren