Hallo, die Wärmepumpenregelung (Vitocal 200-G) zeigt die Erwärmung des TWW-Speichers zur erhöhtem Temp. 2 an. Das Symbol Heizspirale mit der 3 (alle Stufen freigegeben) ist bei der Diagnose auch zusehen. Trozdem wird kein Stromverbrauch an der separaten Anschlussleitung des DLE angezeigt.
Das Warmwasser erreicht nur 55 °C. Die vorgegebenene Tem. 2 von 60 °C wird nach Stunden nicht erreicht. Den Heizvorgang kann man nur durch das Deaktivieren der WW-E-Heizung beenden. Bei anderen Situationen, die ich aber nicht beobachtet habe, ist über diesen Anschluss Strom geflossen.
Woranliegt das?
MfG
P.Mq0626
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 8 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |