Hallo,
ich betreibe einen WW Speicher Vitocell 100-W CVBW an einer Vitocal 250 A.
Mir ist nun aufgefallen dass ich relativ hohe Wärmeverluste habe. Ohne Zirkulation und ohne jegliche Wärmeentnahme für z.B. Duschen usw., verliere ich hochgerechnet auf 24 Stunden circa 12 Grad Kelvin.
Das würde nach meiner Berechnung circa 4 kWh pro Tag bedeuten.
Wie sind denn Eure Erfahrungen. Lt. Viessmann sollte der Verlust des WW Speichers 1,7 kWh betragen.
Natürlich ist der Verlust durch die angeschlossenen WW-Leitungen etwas höher, aber mehr als doppelt so hoch kommt mir sonderbar vor.
Kennt jemand möglich Ursachen für solch hohe Verluste? Oder sind die bei Euch auch so hoch?
Gruß
JUBD
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ich habe ein neues Gehäuse für die Zirkulationspumpe einbauen lassen. Die Verlust sind nun weniger als halb so hoch, circa 1kWh am Tag.
Danke an alle für die Antworten
Gruß
JUBD
Der Verlust ist ganz entschieden zuviel.
Es wäre möglich, dass hier das Umschaltventil nicht sicher schliesst und die Pumpe im Heizbetrieb langsam die Wärme aus dem Speicher zieht. Und sehr wahrscheinlich ist auch keine Schwerkraftbremse verbaut. Oder steht aus Enlüftungsgründen noch offen.
Hallo JUBD,
bei meinem Vitocell 100-W CVAB 300l habe ich ca. 5K an täglichem Wärmeverlust.
Das deckt sich nahezu mit der Prospektangabe (Bereitschaftswärmeaufwand 1,65 kWh/Tag).
Hallo, Franky
vielen dank für die Antwort.
Die Zirkulationspumpe hat doch normalerweise ein Rückschlagventil. oder?
Die angeführte Schwerkraftbremse müsste dann wo eingebaut sein.?
Da die hohen Verlust auch ohne Heizbetrieb (Umwälzpumpe aus) entstehen, würde das Umschaltventil wohl als Ursache wegfallen, oder sehe ich das falsch.
Gruß
JUBD
Hallo kerqiei
danke für die Antwort.
Gruß
JUBD
@JUBD schrieb:Hallo, Franky
vielen dank für die Antwort.
Die Zirkulationspumpe hat doch normalerweise ein Rückschlagventil. oder?
Im Normalfall schon. Allerdings kann man die in vielen Fällen mit einem Schlitzschraubendreher auf -dauerhaft offen- stellen. Wenn man die Anlage z.B. entlüftet. Und nach dem Entlüften wird gerne mal vergessen, dass da noch was zurückgestellt werden muss.
Die angeführte Schwerkraftbremse müsste dann wo eingebaut sein.?
Da die hohen Verlust auch ohne Heizbetrieb (Umwälzpumpe aus) entstehen, würde das Umschaltventil wohl als Ursache wegfallen, oder sehe ich das falsch.
Gruß
JUBD
Ja, das würde ich auch so einschätzen. Aus deinem Post ging es nicht eindeutig hervor, dass die Verluste auch ohne Heizkreispumpe so hoch sind.
Hallo Franky,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Zirkulationsleitung habe ich überprüft. Dann bliebe nach Deiner Einschätzung nur noch die Schwerkraftbremse als Ursache. Weißt du wie das funktioniert und wo diese eingebaut werden müsste?
Gruß
JUBD
Eine Schwerkraftbremse ist eigentlich nur ein federbelastetes Ventil, welches nur in Fliessrichtung vom Pumpendruck geöffnet /durchlässig wird.
Hier einige Beispiele: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Schwerkraftbremse
Hallo Fanky
vielen Dank.
Da werde ich mich mal mit meinem Heizungsbauer in Verbindung setzten.
Noch eine Frage: Ist der Einbau eines solchen Ventil die Regel? Das Ventil wird dann wohl in die WW Leitung eingebaut, oder?
Gruß
Jürgen Bahrdt
In die Zirkulationsleitung.
danke
Gruß
JUBD
Hallo,
ich habe ein neues Gehäuse für die Zirkulationspumpe einbauen lassen. Die Verlust sind nun weniger als halb so hoch, circa 1kWh am Tag.
Danke an alle für die Antworten
Gruß
JUBD
ja ich denke mein identischer Speicher sollte besser isoliert werden ich habe die primitive viessmann zirkulationspumpe durch eine lernende ersetzt von Vortex. die hilft den zirkulationsverlust zu reduzieren und steuert auch den legionellen lauf besser