Hallo,
ich habe folgende Problemstellung und dafür suche ich eine Lösung:
Meinen überschüssigen Strom aus der PV-Anlage möchte ich über meine Wärmepumpe Vitocal 200-A verbrauchen. Die WP ist SG-Ready. Ich verwende für meine Hausautomation eine Homematic IP CCU3 über die ich bereits die Stromeinspeisung abgreife. Nun möchte ich über einen Homematic IP Aktor den SG-Modus schalten. Zusätzlich habe ich ein Openhab 3.x laufen. Hat jemand einen Tipp wie ich mit der CCU3 oder mit Openhab den SG-Modus aktivieren kann? Welches Relais / Aktor kann ich dafür verwenden? Hat jemand von euch eine ähnliche Konfiguration bereits am Laufen?
Vielen Dank im voraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich wollte eine kurze Rückmeldung geben wie ich das gelöst habe. Eventuell stößt noch jemand auf diesen Beitrag.
Ich habe von Homematic IP den HmIP-WHS2 besorgt. Dieser hat einen 230V potentialfreien Schließer. Da ich bereits meinen SMA Sunny Tripower 8.0 (Link >>>) und die Stromzähler (Link >>> und Link >>>) an die CCU3 angeschlossen habe, kann ich meinen Überschuss errechnen und per Skript das Smart Grid aktivieren und deaktivieren.
technischer Anschluss:
Ich wollte eine kurze Rückmeldung geben wie ich das gelöst habe. Eventuell stößt noch jemand auf diesen Beitrag.
Ich habe von Homematic IP den HmIP-WHS2 besorgt. Dieser hat einen 230V potentialfreien Schließer. Da ich bereits meinen SMA Sunny Tripower 8.0 (Link >>>) und die Stromzähler (Link >>> und Link >>>) an die CCU3 angeschlossen habe, kann ich meinen Überschuss errechnen und per Skript das Smart Grid aktivieren und deaktivieren.
technischer Anschluss:
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |