Hi!
Frage; Die Vorlauftemperatur meiner Wärmepumpe wird im Display mit 43°C angezeigt.
Wenn ich mit einem manuellen Thermometer am Rohr für den Vorlauf, unterhalb des Innenkastens messe, habe ich aber nur 32°C! 😞 Auch per Hand sind dies niemals 43°C!
Ist der Vorlaufsensor defekt (angezeigte Werte variieren aber) oder, oder, oder?
Ich meine keine 10°C auf einer Strecke von ca. 40cm verlieren zu können!
Wonach suche ich?
Dankeschön im Voraus! Gruß André
In der ViCare App im Gerätestatus werden dir zwei VLT-Werte angezeigt. Sind denn während des Heizbetriebs (kein Abtauen) beide halbwegs identisch?
Hi!
Sorry wegen der verspäteten Antwort, hatte ein wenig Stress.
Die App habe ich leider nicht, wird aber demnächst angeschafft!
Aktueller stand; unverändert. Mein Rücklauf ist ständig ca. 10°C wärmer als der Vorlauf.
Des Rätsels Lösung habe ich aber nun endlich herausgefunden; mir fehlt im Rücklauf einfach eine Rückschlagklappe 😞
Somit drückt mein 1000L Boiler seine Temperatur per Schwerkraft bis in die Wärmepumpe und bringt das ganze System / Steuerung / Sensorik durcheinander.
Das fehlende Teil wird nächste Woche eingebaut, dann sollte alles passen!
Ich danke dir trotzdem! Gruß A