Hallo,
habe die Fehlermeldung "Vorlaufsensor primär 38".
Wollte jetzt in der VITOTRONIC 200 den Widerstand an der Regler- und Sensorleiterplatte messen und habe gesehen dass an F2 (X5.2/X5.3) nichts angeschlossen ist.
Wo kann ich den Widerstand dann messen?
Anlage ist eine AWO-AC 301.A09 von 2017.
Seriennummer 7440161701018107
Könnt ihr mir bestätigen dass das der Sensor im Anhang ist.
Vielen Dank und Gruss
Luc
Hallo
Die Antwort liegt in Ihren Eigensinnen
Klemmen X5.2, X5.3 am Stecker X5 des an die Regelung angeschlossenen Kabels.
VG
Hallo,
vielen Dank.
Habe einen Widerstand von 1170Ohm bei 28°.
Also definitif defekt.
Morgens bei 15° ist der Fehler nicht da...
Ist es schwierig den Sensor zu tauschen?
Gruss
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |