Vitotronic 200 mit Vitocom 100 LAN1 Fehlercode CD

Hallo,

 

ich habe die Vitotronic 200 und die Vitocom 100 LAN1 verbunden und eingerichtet. Auf der Vitodata Seite und in der App werden mir alle Daten angezeigt.

 

Leider kommt immer nach ca. 5 Minuten der Fehlercode CD. Ich habe Freigabe LON Kommunikation auf 1 gestellt und Vitocom 100 auf 1 gestellt.

 

Was kann dies sein?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo DBenner,

wenn ich nach deinen anderen Fragen hier in der Community gehe, hast du eine Vitocal 300-A installiert. Könntest du von dieser Wärmepumpe bitte mal die Herstellnummer posten?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo DBenner,

wenn ich nach deinen anderen Fragen hier in der Community gehe, hast du eine Vitocal 300-A installiert. Könntest du von dieser Wärmepumpe bitte mal die Herstellnummer posten?

Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,

hier die HerstellDaten der Pumpe:

7440159501177100
Vitocal 300a Innenaufstellung

Viele Grüße

Dominik Benner
Vielen Dank für die Herstellnummer der Wärmepumpe.

Die Meldung CD sagt aus, dass ein Kommunikationsfehler KM-BUS zur Vitocom 100 vorliegt.

Da die Vitocom 100-LAN über LON angeschlossen wird, muss die Adresse 7017 auf 0 stehen.

Wenn du die Adresse umstellst und bestätigst, sollte die Meldung CD nicht mehr auftauchen.

Beste Grüße °be
Das hat funktioniert! Danke!

Sollte ich Fehlermanager auf 1 stellen an der Vitotronic oder übernimmt das die Vitocom 100?
Sehr gut!

Es können beide Fehlermanager sein, also kannst du ihn ruhig auf 1 stellen.

Beste Grüße °be