Hallo ich betreibe nun seit Anfang März eine Vitocall 250A. Damit habe ich eine Viessmann Brennwertheizung Vitodens 300 W ersetzt. Die Anlage wird nur mit Heizkörpern betrieben. Auf einen Pufferspeicher habe ich verzichtet. Der WW Speicher hat ein Volumen von 300l. Zum erreichen einer möglichst niedrigen Vorlauftemperatur ( statt 59 Grad nun 50 Grad bei-10Grad Außentemp.) wurden zusätzlich Heizkörper eingebaut. Das Volumen in der Heizungsanlage beträgt circa 220 Liter. Leider habe ich nun Strömungsgeräusche in einigen Heizkörpern.
Das war bei der Brennwertheizung nicht der Fall. Ich gehe davon aus, dass dies durch eine höhere Durchflussgeschwindigkeit hervorgerufen wird.
Meine Frage: kann man die Durchflussmenge/ Druck der Umwälzpumpe verändern, wenn ja wie oder durch wen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Versuche doch mal mit Easyplan zu rechnen.
Das kann jeder auf der IMI Seite herunterladen.
Tutorial
https://www.youtube.com/results?search_query=easyplan
Da würdest du auch sehen wie sich diese Eclipse 300 auswirken
Wenn manche der HK in den Strang den Differenz druck benötigen, fällt das Strangregulierventil sowieso aus.
Um die WP effizient betreiben zu können braucht du den hohen Volumenstrom und die geringe Spreizung.
Sonst muss du mit der Vorlautemperatur nach oben gehen.
Es sollte ja ein hydraulischer Abgleich berechnen worden sein.
Normalerweise geben diese Tools ein Warnung aus wenn der Volumenstrom/Differenzdruck für das Ventil zu groß ist und es zu rauschen droht.
Welche Ventilunterteile sind aktuell verbaut?
Hallo, ein hydraulischer Abgleich wurde auf Basis des Danfoss Basic 7 berechnet und durchgeführt.
Die 3 neuen Heizkörperventile sind von Heimeier, die "alten" sind alle von Danfoss. Die Geräusche treten im wesentlichen bei den Heimeier Ventilen auf.
Kannst du dich erinnern welche Farbe die Schutzkappen der Heimeier Ventile hatten
Weiß
Orange
Grün
?
Hallo, ich glaube weiß, sicher weis ich das aber nicht mehr.
Die weißen sind die V exact II
https://www.imi-hydronic.com/de-de/product/v-exact-ii
Was hat die Dan.Cap Berechnung für einen Volumen Strom und Differenzdruck für den lauten Heizkörper ergeben?
für den Anwendungsfall würde ich das Ventil mit der grünen Kappe anbieten.
https://assets.imi-hydronic.com/Documents/Catalogues/German_Int/PDF_low/Eclipse_300_IN_DE_low.pdf
Manchmal werden die Ventile mit der orangen Kappe auch dafür verwendet, das grüne wäre meiner Meinung aber besser geeignet.
VG
Hallo, erst mal vielen Dank für die Antworten. Mir war nicht bewusst, dass es unterschiedliche Ventilblöcke gibt.
Ich habe nun noch mal nachgesehen was ich zusätzlich gekauft habe.
Das sind:
Ventilhahnblöcke Simplex Varicon für große Heizplatten von Arbonia; 1x Massestrom 46,2 kg/h Einstellwert 4, kv Wert 0,22, sowie 1x Massestrom 42,7, mit Einstellwert 3,5, Kv Wert 0,193
Ventilblock Heimeier Vexact Axia für einen Bruderus Logatrend Heizkörper; Massestrom 29,7kg/h Einstellwert 3, kv Wert 0,15
Ventilbloch Heimeier EZ Ventil für Einpunktanschluss für eine Heizplatte von Arbonia; Massestrom 37,5 kg/h und Einstellwert 3,5, kv Wert 0,185
Bei diesen HZK sind deutliche Strömungsgeräusche zu vernehmen. Am lautesten ist das Vecact Axia. Allerdings sind in allen Heizkörpern etwas deutlichere Geräusch zu vernehmen als vor dem Einbau der Wärmepumpe. Der Gesamt Durchfluss laut WP beträgt circa 950.
Gruß
JUBD
Hallo JUBD ,
der Massenstrom ist dann gar nicht so groß.
Dann wird das Rauschen vom hohen Differenzdruck kommen.
Tausche doch als erstes mal das axiale Ventil gegen ein Eclipse 300.
Dann siehst du ja ob das etwas bringt.
VG
Hallo,
vielen dank für die flotte Antwort. Dann werde ich das in absehbarer Zeit machen. Dieser Heizkörper ist definitiv am lautesten.
Die Heizkörper hängen allerdings nicht alle an einem Heizstrang.
Der mit dem Ventilblock Heimeier Vexact Axia für einen Bruderus Logatrend Heizkörper; Massestrom 29,7kg/h Einstellwert 3, kv Wert 0,15 hängt mit 2 anderen Heizkörper an einem eigenen Strang.
Die Ventilhahnblöcke Simplex Varicon für große Heizplatten von Arbonia; 1x Massestrom 46,2 kg/h Einstellwert 4, kv Wert 0,22 und der Ventilblock Heimeier EZ Ventil für Einpunktanschluss für eine Heizplatte von Arbonia; Massestrom 37,5 kg/h und Einstellwert 3,5, kv Wert 0,185 hängen mit 4 weiteren an einem andern Strang.
Der Ventilhahnblöcke Simplex Varicon für große Heizplatten von Arbonia; Massestrom 42,7, mit Einstellwert 3,5, Kv Wert 0,193 hängt mit 5 weiteren Heizkörpern ebenfalls an einem eigenen Strang
Gruß
JUBD
Hallo,
kann man auch etwas gegen den hohen Differenzdruck machen?
Gruß
JUBD
Hallo,
Jein,
die Förderhöhe der Pumpe reduzieren, dann musst du aber wie geschrieben die Heizkurve höher stellen.
Wenn alle an einem Strang hängen würden und die alle keinen so hohen Differenzdruck bräuchten, könnten man ein Strangregulierventil einbauen.
VG
Hallo,
nochmals vielen Dank für die Antwort und auch die Geduld immer wieder neue Fragen zu beantworten.
Was würde ein Strangregulierventil denn ungefähr mit Einbau kosten?
Ich habe in Summe 6 Strangleitungen. Davon liegt an einem mit 2 nachgebauten HZK der Volumenstrom bei 206 l/h und die Durchflussgeschwindigket bei 0,43 m/s. Die restlichen Stränge liegen alle zwischen 0,25 und 0,36 m/s.
Würde es Sinn machen nur an einem Strang ein Regulierventil einzubauen?
Mein Problem ist außerdem, dass ich mit der Danfoss SW keine so kleine Temperaturspreizung simulieren kann, selbst wenn ich als Wärmequelle Wärmepumpe eingebe. Das bedeutet, dass meine Durchflusswerte errechneten Durchflusswerte zu gering sind, oder?
Gruß
JUBD
Versuche doch mal mit Easyplan zu rechnen.
Das kann jeder auf der IMI Seite herunterladen.
Tutorial
https://www.youtube.com/results?search_query=easyplan
Da würdest du auch sehen wie sich diese Eclipse 300 auswirken
Wenn manche der HK in den Strang den Differenz druck benötigen, fällt das Strangregulierventil sowieso aus.