abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocall 200-S wo1b auf wo1c umrüsten

Hallo,

Ich würde gerne eine PV Anlage bauen und dazu die Vitocal 200-S Steuerung von der Wo1b auf die wo1c umrüsten. Ist das möglich?
Ist das mit der wo1b ggf möglich die PV Anlage sinnvoll einzubinden?

Gruß Thomas
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

wenn du mal google bemühst, ist das meiner Meinung nach  hier schon beantwortet:

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/WO1B-gegen-WO1C-austauschen-m%C3%B6glich/qaq-...

 

Hast du schon darüber nachgedacht eine Erweiterung EA1 zu kaufen und dort eine "Externe Umschaltung des Betriebsstatus" zu konfigurieren.

Damit würde  ich die Anlage im Dauer-"Absenktbetrieb" 20 Grad fahren und bei PV Überschuss auf Normaltemperatur z.B. 23 Grad umschalten.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12

wenn du mal google bemühst, ist das meiner Meinung nach  hier schon beantwortet:

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/WO1B-gegen-WO1C-austauschen-m%C3%B6glich/qaq-...

 

Hast du schon darüber nachgedacht eine Erweiterung EA1 zu kaufen und dort eine "Externe Umschaltung des Betriebsstatus" zu konfigurieren.

Damit würde  ich die Anlage im Dauer-"Absenktbetrieb" 20 Grad fahren und bei PV Überschuss auf Normaltemperatur z.B. 23 Grad umschalten.

 

Hallo qwert089,

Danke für deine Antwort. War mir nicht sicher ob das ggf bei einer anderen Viessmann Heizung anders geregelt ist.

Laut dieser Antwort benötige ich aber die wo1c für die Erweiterung

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-300G-und-PV-Speisung/qaq-p/107771/com...

Was ist nur korrekt?
Hallo nochmal,

Ich habe nun mal meine Anleitung zu Rate gezogen. Dort ist die H1 Erweiterung beschrieben.

Weißt du wie ich das dann mit PV verbinden bzw wie ich das am besten konfigurieren?

Google hilft mir da leider nicht weiter.
Hallo,
lade dir mal die Serviceanleitung für deine Wo1b
hier
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Dazu die Seriennummer der Wo1b eingeben.

Dort sollte es einen Punkt "Externe Betriebsprogramm-Umschaltung" im Kapitel der H1 Erweiterung geben.
Das sind 2 Kontakte die gebrückt werden müssen.

Das Brücken der Kontakte sollte das potentialfrei SmartGrid Rerail deines Wechselrichters übernehmen.

Dieser Variante wird auch günstiger Sein als die ganze Regelung zu tauschen.
Evt. bekommt so eine Erweiterung auch gebraucht.
Servus,
so haben wir das bei meinem Schwager vor kurzem umgesetzt, funktioniert sehr gut und ist für ca 40 € umzusetzen

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitocal-300G-und-PV-Speisung/qaq-p/107771/com...
Warum überladet ihr da nur den Puffer und nicht auch den Estrich?
Da hätte man das x fache an Speicherkapazität.
Machen wir indirekt, das Hydraulikschema ist leider mit Puffer da wohl die WP für einen Ausbau zu groß wäre. Die Fussbodenheizkreispumpe läuft ja durch und somit wird auch der Estrich überladen
@Coachi das hört sich sehr gut an ich denke das werde ich so machen.

Schreibst du dazu später ein update was die Erfahrungswerte angeht?

Welches Relais habt ihr verbaut?
Relais weiss ich nicht mehr genau, das war eine Empfehlung vom PV Anlagenbauer, der hat gemeint das wir ein bestimmtes nehmen sollen was mit dem Fronius WR zusammenpasst.
Wenn du es wissen willst sag ich meinem Schwager das er die WP nochmal aufschraubt und nachsieht was drin ist. Hängt aber halt von deinem WR ab was du verbauen kannst

Das letzte mal als ich ihn dazu gefragt habe hat er geschwärmt das es sehr gut funktioniert. Man kanns an der Fronius App gut sehen das die WP überlädt sobald PV Überschuss da ist. Am WR haben wir Schwellenwerte definiert ab wann die WP eingeht und auch ne Mindestlaufzeit damit kein Taktverhalten z.B. bei Wolken passiert. Diese Werte sind natürlich auch individuell und hängt von der Leistungsaufnahme der WP ab


Kein Problem ich werde meinen Solateur fragen.

Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo zusammen

Ich muss nun doch nochmal nachfragen.

Ich finde kein x3.12 oder 13. Laut Anleitung sind die auf der Erweiterung h1 die ich an Stecker 145 (km Bus) anschließe.

So wie ich das verstanden hatte war die H1 nicht nötig.

Habe ich eine andere Regelung? Es ist auf jeden Fall die wo1b.

Was zu Brücken wäre für eine externe Umschaltung geht aus der Anleitung nicht hervor.
Ok einen Teil kann ich selbst beantworten. Scheinbar hat die Vitocal 200-S diese Kontakte nicht. Siehe serviceanleitung wo1b Seite 125.

Heißt das ich muss die H1 kaufen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Top-Lösungsautoren