Hallo. Bei meiner Vitocal 350 A läuft der Verdichter nicht an obwohl der Ventilator läuft. Keine Störmeldung. Lediglich Störung Vorlauftemperatursensor primär defekt. Störung geht aber wieder weg. Im Servicemode läuft der Verdichter problemlos. Was kann ich tun ?
Hallo heinz2011,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
Viele Grüße
Flo