Vitocal 300-G S-Nr. 7440983101100103 Fehler A9 und A07 gelöst

Hallo,

unsere Wärmepumpe aus dem Jahr 2011 hatte vor 2 Wochen aufgehört zu heizen. Die oben genannten Fehler erschienen und Kältekreis 00000200 mit Kältkreisregler 00000000.

Eine erste Analyse ergab, dass eine der beiden Zirkulationspumpen vor und nach dem Pufferspeicher ausgefallen war. Dadurch konnte offensichltlich die Wärme vom Kältkreislauf nicht abgeführt werden (Fußbodenheizung auf über 150m²), was das Ausschalten des Verdichters zur Folge hatte. Leider konnte kein einziges Unternehmen hier im Raum Potsdam eine neue Pumpe einbauen, so dass ich das selbst gemacht habe. Wichtig: 2 Rohrzangen benutzen, sonst zerreißt man die Rohre!

Nun geht alles wieder Fehlerfrei.

 