Hallo,

ich habe das Problem, dass die Wärmepumpe das Heizungswasser vollständig erwärmt hat, die Ventile geöffnet sind, die Heizkreispumpe auf -An- steht, aber die Umwälzpumpe oft nicht an ist. Wie kann man dies lösen??

2 ANTWORTEN 2

Vielleicht ist die Pumpe falsch angeschlossen? Bzwm falsch konfiguriert ? Nutzt man beispielsweise eine Erweiterung für die Pumpe,können an dieser auch andere Geräte angeschlossen werden. Z.B. eine Zirkulationspumpe. Das muss der Erweiterung aber eben ,,mitgeteilt,, werden,welche Pumpe angeschlossen ist.

Nun die Frage,wo deine Pumpe angeschlossen ist?

Hallo WolfgangT,

 

bist du dir sicher, dass die Sekundärpumpe aus ist? Bei den derzeitigen Temperaturen müsste sie für den Heizbetrieb dauerhaft laufen. 

 

Mir ist aufgefallen, dass während der Warmwasserbereitung der Volumenstrom grenzwertig ist. Hier sollte einmal das Filtersieb an der Außeneinheit geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo