Hallo, welche Werte hat die Heizkurve für Heizkörper und Fussbodenheizung (Neigung und Niveau) als Werksgrundeinstellungen ? Uli 

8 ANTWORTEN 8

Hi, in der "Bedienungsanleitung für den Anlagenbetreiber VITOCAL 250-A und VITOCAL 252-A gibt es die Werte auf Seite 62:

Heizkennlinie_Wekrseinstellung.jpg

Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Vitocell 100-E

Ich meine HK 1,2/0 und FBH 0,6/0 wobei das nicht viel zu viel ist, aber besser von unten nach oben antasten. Ich habe derzeit meine FBH mit. 0,3/+3 am Laufen. Für mich passt das, alle Ventile auf und es werden 22c damit erreicht.

Danke für die schnelle Reaktion

Welches Baujahr har Dein Haus?

Es Kann bei 0,3 / +3 nicht akt sen.

Das Haus ist gebaut 1999-2000 sind wir dann eingezogen. Vorher Gasbrennwert mit ca 1500-1700m3 Gas etwa.

Noch zwei Fragen:

 

Hast Du einem Pufferspeicher und in Folge dessen Mischer-/Pumpengruppe(n) für die Hezkreise?

 

Nein, kein Puffer. Nur 1Heizkreis ohne Mischer. Da ich nur FBH bei mir habe in allen Räumen 

@Viessi18 ich habe so eine Installation: Pufferspeicher mit 2 Pumpen für 2 Kreise, Fussboden und HK. Gibt es was besonders zu beachten? Ich Frage, weil ich die 252-A (10kW) erst seit Ende April 2023 und arbeite noch an den Einstellungen. Ich habe bei den aktuellen Temperaturen (11 - 14 Grad) 5 - 7 Schaltphasen/Tag. Heizkurve für HK und FBH beide auf 0,6, Niveau +1. Heizfläche 120 m2, EFH BJ 1997. 

Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Vitocell 100-E