Hallo zusammen
Jetzt brauch ich mal eure Hilfe
Ich hab eine vitocal 250-A A13 werde die Tage diese installieren
Laut planungsanleitung kommt eine dn 32 Leitung zwischen Inneneinheit und Ausseneinheit mit Heizungsfilter.
So jetzt meine Frage an den Anschlüssen der Inneneinheit sind Heizungvorlauf und Rücklauf mit 28 cu ausgeführt welche dimension nimm ich zum Pufferspeicher cu 28 oder cu 35.
Die Anschlüsse zum Warmwasser Speicher ist mit cu 22 ausgeführt kann dieser in 22 ausgeführt werden oder lieber 28 oder cu35 und im Rücklauf Warmwasser zum innengerät wieso braucht dieser kein magnetitfilter?
Dazu steht nichts in der planungsanleitung oder ich hab es übersehen.
Danke schon mal für eure Hilfe
Ich hab mal den hydraulikplan mit hochgeladen
Gruß
Graten24
@graten24 schrieb:
Ich hab mal den hydraulikplan mit hochgeladen
Gruß
Graten24
Ich seh nix.
So jetzt
Das kannst nicht mal schnell zwischen Tür und Angel festlegen. Diese Seite erklärt es ganz gut: https://www.baunetzwissen.de/heizung/fachwissen/heizleitungen-zubehoer/dimensionierung-von-rohrleitu...
Einzig zum Filter: Das zirkulierende Wasser ist immer das Gleiche, da das Heizungssystem ein geschlossener Kreislauf ist.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |