Hi Community
seit Wochen erreiche ich kein Fachbetrieb der meine Wärmepumpe reparieren möchte. Viesmann Infoline kann auch nicht helfen.
glaub die einzige Lösung wäre die Anlage verschrotten lassen. Oder wird hier eine Lösung für Endkunden angeboten…
Nur heute war der Fehler 18 mal…
fehler 2c - Vacuun Gas Sensor Interruption
Inneneinh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
Herstellernummer: 7745669001833120
Anlagen-ID 8901909941
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Kris75428
Bei Fehler 2C liegt die Ursache in einem defekten Saggastemperatursensor im Innengerät.
Der Sensor wird von der WP-Steuerung beim Kühlen und Entfrosten des Außengeräts verwendet. Die Sensoren im Innengerät sind in einem Stecker zusammengefasst, daher ist ein Austausch aller Sensoren erforderlich.
VG
Hallo @Kris75428
Bei Fehler 2C liegt die Ursache in einem defekten Saggastemperatursensor im Innengerät.
Der Sensor wird von der WP-Steuerung beim Kühlen und Entfrosten des Außengeräts verwendet. Die Sensoren im Innengerät sind in einem Stecker zusammengefasst, daher ist ein Austausch aller Sensoren erforderlich.
VG
Danke Dir!
hab den Kabelbaum bestellt!
Gestern eingebaut, und Fehler weg!!! 🙂
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |