Vitocal 200-S im Notbetrieb (Elektro-Heizung) Vorlauchtemperatur zu niedrig

Hallo, letzte Woche wurde unser Stromzähler ausgetauscht und seitdem funktioniert unser Verdichter nicht mehr. Ich muss momentan die Pumpe rein elektrisch betreiben. Die Zusatzheizung habe ich eingeschaltet und die Wasseraufbereitung funktioniert einwandfrei. Allerdings kann das Wasser für die Fußbodenheizung nicht richtig aufgewärmt werden. Trotz geänderte Neigung auf die Höchste Temperatur (40°C) komme ich maximal an 25°C Vorlauftemperatur. Anbei auch paar Bilder von den aktuellen Einstellungen. 

Ich werde sehr dankbar für jede Hilfe sein.

 

Schöne Grüße

EvgeniScreenshot_20240129_142246_ViCare.jpgScreenshot_20240129_142240_ViCare.jpgScreenshot_20240129_142234_ViCare.jpgScreenshot_20240129_142227_ViCare.jpg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Evgeni,

 

am besten stellst du für den Notbetrieb ein Estrichprogramm auf Festwert ein.

 

Öffne dazu mit OK+Menü die Service-Ebene

Codierebene 1
- interne Hydraulik
- CA 7300 : 0 WP für Bautrocknung (Verdichter hat keine Freigabe)
- CA 7303 : 12 Regelt nach Max Vorlauf 
- Elektrozusatzheizung
- CA 7900 : 1 
- CA 7902 : 1 Freigabe DLH für Heizen
- Warmwasser
- CA 6015 : 1 Freigabe DLH in WWB
-Heizkreis 1/2/3

-CA 200E/300E/400E: Sollwert eingeben.

 

 

Grüße

Marcel
 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Evgeni,

 

am besten stellst du für den Notbetrieb ein Estrichprogramm auf Festwert ein.

 

Öffne dazu mit OK+Menü die Service-Ebene

Codierebene 1
- interne Hydraulik
- CA 7300 : 0 WP für Bautrocknung (Verdichter hat keine Freigabe)
- CA 7303 : 12 Regelt nach Max Vorlauf 
- Elektrozusatzheizung
- CA 7900 : 1 
- CA 7902 : 1 Freigabe DLH für Heizen
- Warmwasser
- CA 6015 : 1 Freigabe DLH in WWB
-Heizkreis 1/2/3

-CA 200E/300E/400E: Sollwert eingeben.

 

 

Grüße

Marcel
 

Hey Marcel, 

Vielen Dank für die rasche Rückmeldung!

Ich habe die Einstellungen so übernommen. Jetzt passt es.

Vielen Dank