Hallo zusammen,
Am 1.01.2024 hat unsere Wärmepumpe den Dienst quittiert, pünktlich vor der kommenden Kälteperiode. Fehlermeldeng A9 und 0A, also Kommunikation mit der Ausseneinheit unterbrochen. In der Meldungsstatistik ist Fehler 05 ursächlich für die Störung.
Hat jemand eine Erklärung was die Ursache der Störung sein könnte?
Ich wäre für entsprechende Rückmeldungen dankbar.
LG Joachim
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Brnr
Laut Meldungsstatistik des Kühlkreislaufs ist die Störung 5 aktiv.
Es gibt einen Grund Kurzschluss/Unterbrechung Verdampfertemperatursensor OMT .
Geben Sie die Seriennummer des Außengeräts als Bestellnummer des Ersatzsensors an.
VG
Hallo @Brnr
Laut Meldungsstatistik des Kühlkreislaufs ist die Störung 5 aktiv.
Es gibt einen Grund Kurzschluss/Unterbrechung Verdampfertemperatursensor OMT .
Geben Sie die Seriennummer des Außengeräts als Bestellnummer des Ersatzsensors an.
VG
Danke für die schnelle Antwort.
Werde berichten wie es weitergeht.
VG