abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200 S - Entfeuchter einbinden

Hallo zusammen,

 

bin seit kurzer Zeit Besitzer einer AWB-M-E-AC-AF.

Ich möchte für den Kühlbetrieb einen Entfeuchter einbinden dafür brauche ich ein Signal ob die Kühlung als auch die Umwälzpumpe aktiv ist, um sicherzugehen, dass der Entfeuchter durchströmt wird wenn er im Betrieb ist.

Jetzt gibt es in der Anleitung den Stecker Nr.171 welcher ja ein 230V Signal gibt wenn die Kühlfunktion aktiv ist.Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass auch die Umwälzpumpe läuft und ich den Entfeuchter damit aktiv schalten kann oder?Weiß jemand ob ich wo das Pumpensignal abgreifen kann um sicherzugehen, dass auch die Pumpe läuft?Vielen Dank im Voraus!LG René

6 ANTWORTEN 6

Guten Abend. @Repu 

 

Zunächst benötigen wir einige Informationen zur Konfiguration Ihres Systems.
Verfügen Sie über einen separaten Kühlkreislauf und installierte Gebläsekonvektoren zur Kühlung?
Falls Sie eine Fußbodenheizung/-kühlung zur Kühlung nutzen, ist die Vorlauftemperatur – die bei etwa 19 °C liegt – zu hoch für einen Entfeuchter.

 

VG

Mahlzeit René,

 

Die einfachste und sicherste Lösung, die ohne komplizierte Messungen an der Platine auskommt, ist ein externer Strömungswächter (Flow Switch), den du mit dem Signal von Stecker 171 in Reihe schaltest.
Dazu musst du nicht tief in die Steuerung der Wärmepumpe eingreifen und gehst der Frage aus dem Weg, ob die Pumpe gerade per PWM-Signal heruntergeregelt ist oder nicht.
 
Reihenfolge :
 
Strömungswächter einbauen, dann nimmst du die 230V-Phase, die bei aktiver Kühlung aus Stecker 171 kommt, und leitest sie zuerst durch den Kontakt des Strömungswächters. Erst das Kabel, das hinten aus dem Strömungswächter herauskommt, schaltet deinen Entfeuchter (oder ein Koppelrelais für den Entfeuchter) ein.
Der Entfeuchter springt nur an, wenn die Wärmepumpe im Kühlmodus ist und das Wasser im Rohr tatsächlich physisch fließt. Steht die Pumpe unterbricht der Strömungswächter sofort den Strom und der Entfeuchter stoppt

 

Hocheffizienzpumpen haben oft Dauerspannung und werden digital (PWM) geregelt. Ein direktes Abgreifen von 230V an der Pumpe funktioniert daher heute fast nie mehr zuverlässig.

 

Gruß Claus-Vito 

Danke Claus-Vito für die rasche Antwort.Dann werde ich mir diesen hier besorgen und wie von dir beschrieben einbinden.

TA Strömungsschalter 230V/1,5A Wechselstrom 3/4"

Danke und LG

René

Hat die Wärmepumpe selbst eigentlich keinen Strömungssensor von welchem man ein Signal abgreifen kann?

 

Der interne Strömungswächter gibt kein einfaches 230V- oder 24V-Schaltsignal aus, sondern ist direkt an den internen Kältekreisregler angebunden.

 

Der Sensor arbeitet mit Kleinspannung. 

Die Wärmepumpe überwacht den Sensor penibel. Veränderst du durch das Abgreifen den elektrischen Widerstand auf der Leitung, denkt die Anlage, es gäbe keinen Durchfluss mehr.

 

 

 

Danke für die Info.

Normalerweise sollte die Pumpe ja ohne Puffer zügig starten nachdem die WP in den Kühlbetrieb geht.

Vielleicht reicht das reine Kühlsignal ja aus, und ich bräuchte den Durchflusschalter nicht zwingend.

Da der Sensor nur senkrecht mit Durchfluss von unten nach oben eingebaut werden kann wäre das bei mir relativ aufwändig.

Top-Lösungsautoren