abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Verdichter springt nicht an!!

Guten Tag,

 

seit einem Stromausfall am Freitag. Springt der Verdichter unserer Wärmepumpe nicht mehr! Im Menü Kältekreis ist auch ein Ausrufezeichen zusehen!  Hat jemand eine Idee was das Problem.

 

MfG Mattis

PXL_20230910_144002330.jpg
PXL_20230910_143940413.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Wenn ich in der richtigen Anleitung war, dann lautet die Meldung 19  -> Störung Blindstromkompensation -> Hauptleiterplatte Außeneinheit austauschen

 

Das ! heißt das hier die Schwelle für die Meldung überschritten wurde. (20 von 20)

Hast du die Meldungen schon quittiert ?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Wenn ich in der richtigen Anleitung war, dann lautet die Meldung 19  -> Störung Blindstromkompensation -> Hauptleiterplatte Außeneinheit austauschen

 

Das ! heißt das hier die Schwelle für die Meldung überschritten wurde. (20 von 20)

Hast du die Meldungen schon quittiert ?