Guten Tag,
seit einem Stromausfall am Freitag. Springt der Verdichter unserer Wärmepumpe nicht mehr! Im Menü Kältekreis ist auch ein Ausrufezeichen zusehen! Hat jemand eine Idee was das Problem.
MfG Mattis
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn ich in der richtigen Anleitung war, dann lautet die Meldung 19 -> Störung Blindstromkompensation -> Hauptleiterplatte Außeneinheit austauschen
Das ! heißt das hier die Schwelle für die Meldung überschritten wurde. (20 von 20)
Hast du die Meldungen schon quittiert ?
Wenn ich in der richtigen Anleitung war, dann lautet die Meldung 19 -> Störung Blindstromkompensation -> Hauptleiterplatte Außeneinheit austauschen
Das ! heißt das hier die Schwelle für die Meldung überschritten wurde. (20 von 20)
Hast du die Meldungen schon quittiert ?