Hallo
Bei meiner Wärmepumpe vitocall222s läuft die Umwälzpumpe rund um die Uhr. Selbst bei diesen warmen Temperaturen (tagsüber plus 12) wenn der Verdichter viele Stunden aus ist läuft die Pumpe durch. Muss ich mir Sorgen machen? Vielleicht kann ja jemand vom Viessmann Community Team was dazu sagen??
Wünsche allen noch ein Frohes neues Jahr und-ganz wichtig- munter bleiben 😊
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo KaSpo,
die Sekundärpumpe läuft, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Hallo KaSpo,
die Sekundärpumpe läuft, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Danke für die Antwort !!!👍
Also brauch ich mir da jetzt keine Sorgen zu machen? ???
Scheint ja dann normal zu sein...
Grüße und bis balde mal KaSpo
Genau, diesbezüglich brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
Viele Grüße
Flo