Hallo alle zusammen .
Ich habe mal eine Frage zu meinen Überströmventil meiner Heizung Sole-Wasser Wärmepumpe 200-G BWC 201.B06.
Schon vom ersten Tag machte das Ventil laute Geräusche die mein HB beseitigte in dem er es voll aufgedreht hatte.Nach einen Winter in dem sie nie die Vorlauftemperaturen wirklich erreicht hat und ich im Durchschnitt 50 Verdichterstarts pro Tag in der kalten Jahreszeit hatte .hab ich mich nochmal mit dem Ventil auseinander gesetzt.
Meine Erkenntnis ist das der Rücklauf fast immer die gleiche Temperatur hat wie der Vorlauf,weil das überströmventil dauerthaft geöffnet ist und dadurch das warme Wasser fast direkt wieder zurück fließt also faktisch die tatsächliche Rücklauftemperatur verfälscht .Das Ventil macht aber immer laute ungesunde Geräusche wenn es ,meines Erachtens ,schließt oder öffnet .Im Winter habe ich die Neigung erhöht weil viele Räume zu kalt waren bzw ein auf und ab gefühlt war .Bin aber der Meinung das es eigentlich mit dem Überströmventil zu tun hatte da es künstlich beigetragen hat das die Heizung ihren Vorlauf nicht geschafft hat und ich mit der Neigung den Rücklauf rechnerisch erhöht habe und es deshalb logischerweise wärmer wurde ,aber ich eigentlich eine geringere Neigung fahren könnte .Ich hoffe es kann mir jemand helfen .
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
24l/min sind 1440 l/h.
D.h du bis sehr deutlich über dem Mindestvolumenstrom.
Selbst wenn mal 2 oder 3 Thermostate schließen würden.
Daher würde ich, wie gesagt, das Überströmventil jetzt so weit schließen bis es zu rauschen aufhört und da nichts mehr durchfließt.
Dann dürfte die Pumpe evtl sogar noch etwas mehr durch die FBH bringen.
Wenn du das Schlafzimmer gar nicht heizt, zieht das im Niedrigenergiehaus den Nachbarräumen die Wärme ab, da der Energieverlust über die Innenwände viel größer ist als der geplante Energieverlust über die Außenwand.
Das Bad grenzt vermutlich an das Schlafzimmer und ist deswegen zu kalt.
Dass du das Schlafzimmer nicht heizen willst hätte der Planer der FBH wissen müssen und die FBH der Nachbarräume dementsprechend anders dimensionieren können. Das hilft eigentlich jetzt nur das Schlafzimmer doch etwas mit zu heizen, so dass es nur 1-2 K kälter als die Nachbarräume ist.
Wenn sich die Flowmeter nicht mehr drehen lassen, lass den HB kommen er soll neue einbauen.
Und dann das Bad z.b. auf 3l stellen.
VG
Hallo,
hast du für die FBH eine Auslegungsberechung, in der vermerkt ist welchen Volumenstrom der Planer der FBH pro Heizkreis kalkuliert hat?
Diese Werte musst du mit den Anzeigen der Flowmeter der Heizkreise vergleichen.
Deine B06 benötigt 820 l/h.
Wenn dieser Durchfluss über alle Heizkreise erreicht wird, drehst du das Überströmventil so weit zu bis das Rauschen aufhört.
Des weiteren stellst du alle Raumthermostate auf für die nächsten Wochen auf MAX und stellst die Heizkurve so niedrig wie möglich ein, so dass es gerade die gewünschte Temperatur erreicht.
Wenn die WP aus der Gewährleistung ist würde ich mir einen anderen, etwas fähigeren HB suchen.
VG
Danke für die schnelle Anwort .
Auslegungsberechnung hab ich nicht gefunden ,demzufolge auch keine Angaben zum Volumenstrom .Ich hab kein Rauschen sondern ein knallen /krachen /„ratzen“ für meine Begriffe immer in dem Moment wenn das Ventil auf bzw zu gehen soll .wenn ganz auf oder ganz zu ist nichts.ich möchte es nur nicht ganz zu lassen weil es ja eigentlich eine Aufgabe hat .und jede andere Stellung fängt irgendwann an zu ratzen und krachen .Im Übrigen sind besonders die oberen Räume kälter als unten .JAZ ist 16 .da haut auch was nicht hin was der HZ erstmal abwarten wollte .aber nach nicht ganz einen Jahr glaube ich das sich da nichts mehr in Richtung normal verändert .
Meine Frage wäre noch .Ist da was dran an meinen Vermutung von meiner Anfangsfrage hinsichtlich Überströmventil und Rücklauftemperatur
Du sollst das Ventil ja nicht auf Anschlag drehen, sondern die Anlage dazu bringen dass diese 820 l Liter durch die FBH gehen und nicht der Großteil durch das Ventil.
Wenn im Normalbetrieb etwas durch das Ventil geht fehlt das der FBH. Die Mitteltemperatur der FBH wird geringer, du muss die Heizkurve hochstellen, die WP brauch mehr Strom und bekommt "Schnappatmung" weil sie das warme Wasser gleich wieder zurückbekommt.
Die 200-G wird über die Rücklauftemperatur geregelt und schaltet dann sofort wieder aus wenn sie den Vorlauf über das Überströmventil gleich wieder zurückbekommt.
Du muss versuchen dass 100% des Volumenstrom durch die FBH geht.
1. Maßnahmen:
-Alle Thermostate auf Max stellen.
-Überströmventil soweit schließen bis das Rauschen aufhört.
-Die Anzeigen der Flowmeter ablesen, notieren und alle Werte summieren und hier posten um zu sehen wo das in Relation zu den 820 l/h liegt.
-Heizkurve anpassen
VG
DG hab ich 6 Kreise
KiZi 1. 2l
Arbeit 2,5l
SZ. Aus
Bad 2l
KiZi 2. 2l
Flur 2,5 l
=. 11l DG
Insgesamt 24 l/min
Die flowmeter wollte ich oben schon den Durchfluss erhöhen weil die Räume 1,5- 2 Grad kälter sind als unten aber es geht nicht zu drehen .nur das im Flur DG aber der ist warm genug .Ich hab nochmal die technischen Daten bei mir gecheckt .müssten 860 l/h sein .Ich hab die B06 .Bei dir steht A06 ?
ERR sind auch alle auf Max seit 2 Tagen .bis auf das SZ
Hallo,
24l/min sind 1440 l/h.
D.h du bis sehr deutlich über dem Mindestvolumenstrom.
Selbst wenn mal 2 oder 3 Thermostate schließen würden.
Daher würde ich, wie gesagt, das Überströmventil jetzt so weit schließen bis es zu rauschen aufhört und da nichts mehr durchfließt.
Dann dürfte die Pumpe evtl sogar noch etwas mehr durch die FBH bringen.
Wenn du das Schlafzimmer gar nicht heizt, zieht das im Niedrigenergiehaus den Nachbarräumen die Wärme ab, da der Energieverlust über die Innenwände viel größer ist als der geplante Energieverlust über die Außenwand.
Das Bad grenzt vermutlich an das Schlafzimmer und ist deswegen zu kalt.
Dass du das Schlafzimmer nicht heizen willst hätte der Planer der FBH wissen müssen und die FBH der Nachbarräume dementsprechend anders dimensionieren können. Das hilft eigentlich jetzt nur das Schlafzimmer doch etwas mit zu heizen, so dass es nur 1-2 K kälter als die Nachbarräume ist.
Wenn sich die Flowmeter nicht mehr drehen lassen, lass den HB kommen er soll neue einbauen.
Und dann das Bad z.b. auf 3l stellen.
VG
Danke für deine Hilfe qwert089.
werde morgen mal meinen HB kontaktieren
VG
Hallo @Toffi ich habe exakt das gleiche Problem mit meiner 222G BWT b.06 mit Erdwärme. Ich habe täglich auch ca 50 Verdichterstarts! Mein Sanitär hat das ÜV fast komplett zugereht? -> Richtung "-" weil es regelmäßig komische laute Geräusche gemacht hat. Das Geräusch scheint immer aufzutreten wenn das ÜV ungefahr bis zur Hälfte gedreht wird. Es hört jeweils auf wenn ich es einige Umdrehungen auf oder zudrehe. Daher bin ich verwirrt welche Richtung jetzt korrekt ist. Ich habe ein - und + Zeichen auf dem ÜV.
Konntest du das Problem mit dem Sanitär beheben?
Grüße
Ben
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
6 |