Hallo zusammen,
gestern Abend kam die obige Meldung an meiner Vitocal 222s.
Ich konnte die Fehlermeldung quittieren- aber es blieb auf dem Display ein Dreieck mit einem Stromsymbol stehen.
Ich habe kein Solar oder Photovoltaik angeschlossen. Die Wartung war im Mai diesen Jahres. Kältemittel wurde überprüft - da war alles ok.
was ich im Mai bis heute eingeschaltet habe ist der Button: „ww mit Elektro „
öfters höre ich ein Summen wenn der Elektro- Stab aktiv ist.
Heute Morgen habe ich die Anlage vom Strom getrennt und wieder eingeschaltet - jetzt läuft die Anlage aber wieder.
meine Frage: was kann das sein ?
was soll bzw. Muss ich machen damit das nicht wieder kommt
lg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Dazu gibt es schon mehrere Beiträge. Einfach die Forensuche mit A9 füttern.
Hi zusammen
Ich habe seit Wochen dasselbe Problem:
habe täglich nach 2 Jahren die Störung täglich : "Wärmepumpe A9" bei meiner WP TVitocal200-s Typ AWB-E-AC 201.D16 ??
Heizung und Wasser werden kalt.
Meine NOTLÖSUNG: Anlage komplett ausschalten , warten, wieder hochfahren... bis dann ein paar Stunden später dieselbe Störung angezeit wird und das Spiel von vorne beginnt!
Macht mich wahnsinnig.
Hat jemand eine bessere Idee?
Hallo Lydia_G-S,
bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Viele Grüße
Flo