abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Störung: Wärmepumpenfehler A9

Hallo zusammen,

gestern Abend kam die obige Meldung an meiner Vitocal 222s.

 

Ich konnte die Fehlermeldung quittieren- aber es blieb auf dem Display ein Dreieck mit einem Stromsymbol stehen. 
Ich habe kein Solar oder Photovoltaik angeschlossen. Die Wartung war im Mai diesen Jahres. Kältemittel wurde überprüft - da war alles ok. 
was ich im Mai bis heute eingeschaltet habe ist der Button: „ww mit Elektro „

öfters höre ich ein Summen wenn der Elektro- Stab aktiv ist. 
Heute Morgen habe ich die Anlage vom Strom getrennt und wieder eingeschaltet - jetzt läuft die Anlage aber wieder.

meine Frage: was kann das sein ?
was soll bzw. Muss ich machen damit das nicht wieder kommt

 

lg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Dazu gibt es schon mehrere Beiträge. Einfach die Forensuche mit A9 füttern.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Dazu gibt es schon mehrere Beiträge. Einfach die Forensuche mit A9 füttern.

Hi zusammen

Ich habe seit Wochen dasselbe Problem:

habe täglich nach 2 Jahren die Störung täglich : "Wärmepumpe A9" bei meiner WP TVitocal200-s Typ AWB-E-AC 201.D16 ??

Heizung und Wasser werden kalt.

Meine NOTLÖSUNG: Anlage komplett ausschalten , warten, wieder hochfahren... bis dann ein paar Stunden später dieselbe Störung angezeit wird und das Spiel von vorne beginnt!

Macht mich wahnsinnig.

Hat jemand eine bessere Idee?

 

Hallo Lydia_G-S,

 

bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren