Störung MOD Bus Teilnehmer EF

Hallo 

an meiner WP Vitocal 200-G BWC 201 B13 wird Störung "MOD BUS  TEILNEHMER 1 EF " angezeigt. 

Ich habe den Timeout Zähler ausgelesen der steht auf 63! 

(Anzahl fehlerhafter Anmeldungen)

wahrscheinlich liegt es daran?

Wie kann ich diesen Zähler zurücksetzen, evtl kann das ja via Modem (Vitoconnect) durch Viessmann erfolgen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Flo, 

Danke für die Antwort 

da war tatsächlich der 7E00 nicht auf 0.

Von 1 auf 0 umgestellt und schon war die Störung weg.

 

Nochmals vielen Dank 

Wolfgang Kühling 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo WKu011157,

 

hier muss unter Servicefunktionen abgefragt werden, um welchen Modbus-Teilnehmer es sich handelt. Du gelangst über die Serviceebene (OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten) dorthin. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo, 

Danke für die Antwort. 

Es handelt sich um Modbus Teilnehmer 1

20260206_142503.jpg

20260206_142515.jpg

OK, dann muss die Modbus-Verbindungsleitung zum Energiezähler und dieser selbst geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo, 

 

Leider hab ich keinen Modbus Energiezähler, ich nutze zur Eigenstrom Optimierung den SGR Eingang. 

Kann das Problem nicht doch am Timeout Zähler liegen? 

Siehe vorherigen Screenshot 

lg Wolfgang Kühling 

Dann muss der Parameter 7E00 (Freigabe Eigenenergieverbrauch PV) auf 0 gesetzt werden. Für Smart Grid gelten die Parameter ab 7E80 unter der Gruppe Smart Grid. 

 

Viele Grüße
Flo 


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo, 

Danke für die Antwort 

da war tatsächlich der 7E00 nicht auf 0.

Von 1 auf 0 umgestellt und schon war die Störung weg.

 

Nochmals vielen Dank 

Wolfgang Kühling 