Vitocal 250 ah + vitoladens 300-c
Quel impact par rapport à la liaison hydraulique?
Hello Gebu,
can you be more specific with your question?
Best regards
Flo
Cas 1: coupure de courant longue
Je coupe les vannes hydrauliques de sectionnement vers l'unité extérieure
Le dispositif de purge intégré à l'unité extérieure est actionné, l'unité extérieure se vide (combien de temps après coupure le système se purge? estimation à -5, -10)
Au rétablissement du courant, puis-je faire fonctionner le chauffage avec le fioul en actionnant le régime de secours?
Ou autre solution pour redémarrer sans intervention du chauffagiste?
Cas 2
Si absence programmée en hiver et éviter les risques de gel, peut-on désactiver l'unité extérieure après fermeture des vannes de sectionnement et purge et activer le régime de secours pour fonctionner au fioul
Ou autre solution?
The hydraulic connection to the outdoor unit must remain intact to ensure operation of the system. If this is blocked, the external heat generator will also not be able to supply the system.
Best regards
Flo
Dans la documention utilisateur Page 58,
il est écrit qu'en cas de défaut sur l'unité extérieure, on peut actionner le régime de secours
There are various error messages and causes. If there is an error and the outdoor unit can no longer heat, emergency operation can be set. However, the hydraulic connection line is not shut off, it remains open.
Best regards
Flo
Dans 1 notice de montage page 64, il est précise que le régime de secours peut être utilisé en phase de construction si l'unité extérieure n'est pas encore en place