Hallo zusammen,

Ein Kollege besitzt eine Viessmann VitoCal 300-G BWC.301 B17 Wärmepumpe mit einer Vitotronic 200 Regelung und das Vitogate 300 zur Modbus-Steuerung.

Wir möchten nun die Raumtemperatur über Modbus auslesen, jedoch wissen wir nicht welcher Raumtemperatur-Sensor geeignet ist.

Ist das Modell Ni500 der richtige? Kann man ihn an das Vitotronic 200 anschließen oder nur das Vitotrol?

https://www.loebbeshop.de/raumtemperatur-sensor-ni500

Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo qqmm,

um die Raumtemperatur für einen Heizkreis erfassen bzw. nutzen zu können, benötigst du eine Fernbedienung. Bei einem separaten Kühlkreis kann ein einzelner Raumsensor verwendet werden.

Raumtemperatursensor (NTC 10kOhm) 7438537
Vitotrol 200-A Z008341
Vitotrol 200-RF Z011219

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo qqmm,

um die Raumtemperatur für einen Heizkreis erfassen bzw. nutzen zu können, benötigst du eine Fernbedienung. Bei einem separaten Kühlkreis kann ein einzelner Raumsensor verwendet werden.

Raumtemperatursensor (NTC 10kOhm) 7438537
Vitotrol 200-A Z008341
Vitotrol 200-RF Z011219

Viele Grüße °fl
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Also ist ein direkter Anschluss des Raumtemperatursensors an die Vitotronic 200 nicht möglich?
Viele Grüße!
Wenn er für einen Heiz-/Kühlkreis verwendet werden soll, ist es nur über die Vitotrol möglich und bei einem separaten Kühlkreis muss der Sensor direkt angeschlossen werden.

Viele Grüße °fl