Hallo,
Ich habe einen Vitocal-200 S und stelle fest, dass meine Raumtemperatur immer 0,5 Grad wärmer ist als eingestellt (so 20 > 20,5 oder 21 > 21,5).
Gibt es dafür eine Einstellung, um dies anders einzustellen?
Christian
Hallo @Chris-NL
Ist die Vitotrol-Fernbedienung angeschlossen? Oder mit wem Sie die Raumtemperatur messen.
VG
Ja, ich habe eine Vitotrol-Fernbedienung 200.
Hallo @Chris-NL
Für die Überschreitung der zulässigen Raumtemperatur ist die Codeadresse 2012, 3012 oder 4012 verantwortlich, je nachdem, an welchem Heizkreis die Vitotrol 200-A installiert ist.
Selbstverständlich muss die zusätzliche Raumtemperaturregelung freigegeben werden.
Beispiel für die Einstellung einer Heizkörperanlage am direkten Heizkreis
VG
Danke für die Antwort!Dies sind die gefundenen Einstellungen, die andere fehlende Einstellung kann ich nicht finden:
2001=200
2003=1
2005=1
2006=-50
2007=4
200A=1
200B=3
200E=400
2022=200
Kann man daraus einen Schluss ziehen, ob die Temperatur 0,5 höher ist?
Hallo @Chris-NL
Den Einstellungen entnehme ich, dass Du einen FBH-Direktheizkreis von WP hast.
Verschieben Sie die Codieradresse 2005:0 so, dass die Regelung nicht nur auf der Raumtemperatur basiert, und die anderen Einstellungen 2011,2012 sind in Codierung 2 und die Werkseinstellung ist 2012:50, was bedeutet, dass die Raumtemperatur überschritten werden kann 5 Grad.
VG
Danke für die Antwort, Einstellungen 2011 und 2012 kann ich nicht finden. 2005 habe ich auf 0 umgestellt. Haben Sie eine Idee, wo ich die fehlenden Einstellungen finden kann?