abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Pumpe läuft immer mit 100%

Hallo, 

bei unserer neu installierten Wärmepumpe (Vitocal 222-S, AWBT-E-AC 221. C16) hören wir starke Strömungsgeräusche in der Fußbodenheizung. Öffnen wir die Ventile in allen Räumen, reduzieren sich die Geräusche.

Wir haben die Vermutung, dass die Pumpe sich nicht herunterreguliert, immer mit 100% läuft und mit zu viel Druck Wasser durch die Leitung schickt.

Stimmt unsere Vermutung und wie lässt sich das Problem beheben?

Vielen Dank für die Hilfe. 

2 ANTWORTEN 2

Ergänzung:

Wir haben 12 Heizkreise, ca. 120 cm2 und ein Haus aus bem BJ 1999.

Hallo Laura1,

 

wenn die Ventile häufig geschlossen sind, muss die Heizkennlinie angepasst werden. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.


Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.


https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...

 

Anschließend kannst du bei weiterhin auftretenden Geräuschen die Pumpendrehzahl reduzieren bzw. reduzieren lassen. Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren