Hallo
ich habe eine neue 222s…..c13
versehen mit einem Pufferspeicher für heizen und kühlen.
Im Menü kann man jeweils einen Speicher fürs kühlen und einen zum heizen auswählen.
Muss ich beim Wechsel von heizen auf kühlen die Speicher Vorwahl wechseln?
Wie ist die Vorgehensweise von Viessmann geplant?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Anlage kühlt
man muss den Kühlspeicher anwählen
dann aktiv cooling ebenfalls anwählen
und die Aussentemperatur muss 4k über dem Temperatursollwert liegen
dann sind die Voraussetzung fürs Kühlen erfüllt.
Danke und beste Grüße
Hallo Wey101153,
was meinst du mit Speichervorwahl?
Viele Grüße
Flo
Hallo
ich habe einen Speicher für Heizen und Kühlen
Im Menü Anlage kann man zwischen Speicher für Kühlen und Heizen wählen das heißt das die Anlage das nicht automatisch macht man muss wenn man Kühlen oder Heizen will jeweils den Heizbetrieb oder Kühlbetrieb unter Pufferspeichernutzung anwählen?
Danke divanc
Probier ich aus
beste Grüsse
Hallo
Anlage kühlt
man muss den Kühlspeicher anwählen
dann aktiv cooling ebenfalls anwählen
und die Aussentemperatur muss 4k über dem Temperatursollwert liegen
dann sind die Voraussetzung fürs Kühlen erfüllt.
Danke und beste Grüße