Hallo 

 

habe an meine Wärmepumpe Vitocal 200-a einen Pufferspeicher Neu angeschlossen in der Serviceanleitung

wird ein Puffertemperatursensor an F4

angeschlossen (Sensorleiterplatte).

Ist das der einzige Sensor?

Und schaltet er die Wärmepumpe ein bei einer gewissen Temperatur und dann auch wieder aus?

Oder werden noch ein oder zwei Sensoren benötigt?

Wen ja wo werden diese angeschlossen?

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Sinan09,

 

es reicht der Puffersensor aus. Anschließend muss der Puffer noch freigegeben werden über den Parameter 7200.

 

Viele Grüße
Flo