Den Energiebedarf wir ja jemand berechnet haben. Die Speicherkapazität sollte dann so berechnet werden, dass der Puffer die Sperrzeit überbrücken sollte. Zu dieser Kalkulation sollte natürlich auch die benötige Speichertemperatur definiert worden sein.
Somit gibt es folgende Möglichkeiten
1) Die Auslegug wurde falsch berechnet, z.B. Speicher zu klein
2) Die benötigte Speichertemperatur wird nicht erreicht, ggf. falsche Parametrisierung der Anlage
3) falscher hydraulischer Abgleich der Anlage oder eines Mischers evtl. defekt
Funktionier das System am Wochenende, wenn es weniger Sperrzeiten gibt?
Gruß Thomas