abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Primärquelle CA

Guten Tag, bei uns zeigt es eine Störmeldung Primärquelle CA. Seit gestern funktioniert die Heizung  nicht. Warmwasser schon. Wir haben eine Vitotronic 200 Typ W01C Nummer 7501472604905105 Kann ich selber noch etwas zur Behebung versuchen? Besten Dank für einen Tipp 

8 ANTWORTEN 8

Hallo Mishio,

 

deine angegebene Nummer ist von einer Vitocom 100.

 

Handelt es sich bei deiner Maschine um eine Solewärmepumpe?

 

Die Meldung CA löst aus, wenn der Kontakt X3.8+9 geöffnet wird.
Vom Werk aus befindet sich dort eine Brücke.
Sollte nun die Meldung CA auftreten, so hat eine externe Sicherheitseinrichtung, wie beispielsweise der Soledruckwächter ausgelöst.


In diesem Fall sollte dann der Soledruck kontrolliert werden.

 

 

Grüße

Marcel

Hallo Marcel

wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 300/air/water.

Kannst du mir bitte mal die Herstellernummer deiner Maschine zur Verfügung stellen?

Ist es nicht die, welche ich scho angegeben hatte? Nr. 7501472604905105

Nein, das ist wie oben schon geschrieben eine Nummer von einer Vitocom 100Lan.

Evtl. Zahlendreher?

Wir haben eine Luft-/Wärmepumpe.

In der App steht folgendes:

IMG_5512.jpeg

Wie gesagt, das ist die Nummer des kommunikationsmoduls.

 

Bei einer Luft Wärmepumpe muss bei der Meldung CA die Funktion des Ventilators geprüft werden.

Wende dich dazu am besten an deinen Heizungsfachbetrieb.

 

 

Der Fall ist klar. Wir haben den Deckel aufgeschraubt der Aussenanlagen und festgestellt, dass das Sondenkabel sich gelöst hat und sich im Ventilator verwickelt hatte. Daher lief dieser nicht mehr. Danke trotzdem für deine Rückmeldungen.

Gruss

Mishio

Top-Lösungsautoren