Primärenergiefaktor

Bei meiner Hybridanlage (Luftwärmepumpe + Flüssiggas) ist ein Primärenergiefaktor für Strom mit 23,67 und für Brennstoff (hier Flüssiggas) von 27,82 eingestellt. Ist das plausibel?

1 ANTWORT 1

Hallo Thomasotto,

 

nicht wirklich, die Primärenergiefaktoren Flüssiggas und Strom aus nicht regenerativen Quellen liegen derzeit bei 1,1 und 1,8. Sollte dein Strom komplett aus regenerativen Quellen bezogen werden, so wird hier eine 0 eingestellt. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass die Wärmepumpe im ökologischen betrieb immer bevorzugt werden wird. 

 

Viele Grüße
Flo