Potentialfreier Kontakt Vitocal 200S

Guten Tag,
gibt es bei der Vitocal 200-S mit Wo1c Regelung einen Potential freien Ausgang für einen Summenalarm?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Michl,

die Funktion der Sammelstörmeldung ist bei der Vitocal 200-S nicht gegeben.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

18 ANTWORTEN 18
Hallo Michl,

die Funktion der Sammelstörmeldung ist bei der Vitocal 200-S nicht gegeben.

Beste Grüße °fl
Hallo Flo,
gibt's hierfür eine externe Lösung oder eine Update der Platine?
Über die AM1 Erweiterung kann die Funktion der Sammelstörmeldung ausgeführt werden. Diese wird per KM-BUS mit der WO1C Regelung deiner Wärmepumpe verbunden.

Beste Grüße °fl
Nein, die AM1 hat die Viessmann-Bestellnummer 7452092.

Beste Grüße °fl
Danke Flo!
Noch eine Frage.
Lässt sich mit dieser Erweiterung auch eine Wärmepumpen sperren über ein Signal realisieren?
Möchte gerne wenn die Raumtemperatur größer als 22 Grad beträgt die Wärmepumpe sperren.
Für diese Funktion wird bei der Vitocal 200-S die EA1 Erweiterung benötigt. Ich würde dir aber davon abraten. Die genaue Temperaturregelung sollte über die optimale Einstellung der Heizkennlinie sowie über das vorhandene Raumthermostat der Stellventile der Fußbodenheizung getätigt werden.

Beste Grüße °fl
Welche Eingangsspannung muss beim Eingang des EA1 Modules Anliegen um das externe sperren der WP zu aktivieren?

Bzw. Welche Spannung liegt bei dem Ausgang an im Falle einer Störung?
Der Anschluss an den digitalen Eingängen der EA1 muss potentialfrei erfolgen.

Beste Grüße °fl
Danke Flo.
Wie sieht das mit dem Störmeldeausgang aus?
Ist dieser auch potentialfrei?
Auf der AM1 sind 230V~ Ausgänge vorhanden.

Beste Grüße °fl
Sollte ich die Option externes Sperren über den EA1 realisieren, wird dadurch auch die WW Bereitung gesperrt?

Danke
Die Funktion extern Sperren gilt auch für die Warmwasserbereitung. Alternativ kann auch eine Betriebsartenumschaltung über die EA1 vorgenommen werden.

Beste Grüße °fl
Guten Morgen Flo,
Ich hab zwar den Beitrag als erledigt akzeptiert,
hätte aber noch eine Frage betreffend des 0-10 Volt Einganges des EA1 Modules.
Was lässt sich damit alles mit einer Wo1c Wärmepumpen Regelung realisieren?

Auch eine WW Soll Temperatur?
Über die EA1 kannst du folgende Funktionen ausführen:
Schwimmbadsteuerung
Externe Betriebsartenumschaltung
Externe Anforderung / Mischer Auf oder Regelbetrieb
Extern Sperren / Mischer Zu oder Regelbetrieb
Vorgabe Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung durch analoges Spannungssignal 0-10V
Mindestheizwassertemperatur (Vorlauftemperatur Sekundärkreis)
Smart Grid

Hinweis: Bei Schwimmbadsteuerung können die externe Betriebsartenumschaltung und die externe Anforderung nicht realisiert werden. Bei Smart Grid können die externe Betriebsartenumschaltung, extern Sperren und die externe Anforderung nicht realisiert werden.

Beste Grüße °fl
Bei der Option "Vorgabe Vorlauftemperatur" wird hierfür auch die Hysterese Einbezogen?

Sprich wenn ich ein Signal mit zb.2 Volt sende, bedeutet das ja das die VL Temperatur 20 Grad betragen soll ( Kühlen im Sommer ). Bei meiner Jetzigen Hysterese würde das bedeuten ein bei 22 Grad aus bei Grad 16 Grad.

Wird somit die Hysterese Umgangen?
Regelung ist Vitronic 200 Wo1c
Ist der Störmeldeausgang 157 potentialfrei?

Danke und schöne Grüße
Hallo Michl,

0-10V Anforderung ist nur für den Heizbetrieb und einer damit verbundenen Sollwertvorgabe. Die Aktivierung des Kühlbetriebs ist immer vom Langzeitmittel der Außentemperatur in Verbindung mit der eingestellten Raum-Soll-Temperatur abhängig.

Beste Grüße °fl