Gibt es inzwischen eine Möglichkeit, alle Parameter der Regelung digital auszulesen oder kann über die Fernwartung der Technische Dienst diese auslesen und verschicken, so dass man sie im Computer speichern kann.
Ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301.C16 mit VitoConnect Ansteuerung
Das geht relativ einfach.
Nimm einen altes Windows Laptop.
Lade die 90 Tage Demo Version von Vitosoft (Diagnose Programm von Viessmann ) herunter
Installiere das.
Stecke das VitoConnect Optolink Kabel am Laptop an.
!!wichtig!! prüfe im Geräte Manger ob das USB to Serial Device erkannt wurde. Wenn es ein Ausrufezeichen hat, muss du den Treiber per Windows Update aktualisiert werden oder manuell von der Viessmann Seite herunterladen und installieren.
Dann das Programm mit der WP verbinden und das Abnahme Protokoll erstellen.
siehe auch hier
https://youtu.be/2g4ml2gw0-I?t=2014
VG