seit gestern habe ich die Meldung Modbus-Teilnehmer EF anstehen, in der Diagnose steht Kältekreisfehler 1

meinen Fachbetrieb kann ich nicht erreichen, Die Herstellerdaten Sind 7637415032455228.

wer kann mir helfen ?

Viele Grüße

Hans Josef

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

der Fehler ist gefunden, ich hatte in einem Beitrag über den Kältekreisfehler von eine Fehler in  der Spannungsversorgung der Ausseneinheit gelesen und siehe da, es war eine verschmorte Klemme in der Zuleitung zur AE.

Viele Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

der Fehler ist gefunden, ich hatte in einem Beitrag über den Kältekreisfehler von eine Fehler in  der Spannungsversorgung der Ausseneinheit gelesen und siehe da, es war eine verschmorte Klemme in der Zuleitung zur AE.