Maximale Brauchwasser Temperatur

Bei meiner Vitocal 222-S ist die Brauchwasser Temperatur auf 60 Grad eingestellt um PV Strom tagsüber zu nutzen. Das hat auch fast 2 Jahre anstandslos funktioniert. Nun gab es einige Störungen und Ausfälle (Meldung A9) und der Heizungsbetrieb hat die WW Temperatur auf 50 Grad reduziert mit dem Hinweis das die Wärmepumpe dafür nicht gemacht sei. Mir ist klar das für 60 Grad der Heizstab mit eingeschaltet wird aber prinzipiell kann ich ja 60 Grad wählen und mir fällt es schwer zu verstehen warum das nach 2 Jahren auf einmal nicht mehr gehen soll.

3 ANTWORTEN 3

Mit den jetzt eingestellten 50* C funktioniert die Anlage aber ? Oder kommt es trotzdem zu Fehlermeldungen ?

Es könnte auch gut sein,dass z.B. der Heizstab gar nicht mehr funktioniert oder auch der Kältemittelstand gesunken ist.

Gestern Abend ist wieder wieder ein Fehler aufgetreten (EEV). Ich werde nun nochmals den Heizungsbauer kommen lassen. Mal sehen was er dann raus findet.

EEV deutet aufs Expansionsventil. Eventuell eine Undichtigkeit im Kältemittelsystem  ? Und damit verbunden zu geringer Kältemitelstand ?Dafür braucht der HB aber einen Kältemittelschein.