Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Sehr geerhtes Viessmann Experten Team,
ich schreibe eine Masterarbeit über die Einbindung von Hochtemperatur Wärmepumpen zur Optimierung der Warmwasserbereitung. Für meine Simulation benötige ich noch Daten von Wärmepumpen. In Ihren Datenblättern von z.B. der VITOCAL 350-HAT PRO steht nur ein COP von bis 4,3 bei B0/35°C und ein COP von 3,4 bei B50/W90°C. Für meine Simulation und der interpolation von anderen Betriebspunkten benötige ich jedoch noch mehr Betriebspunkte. Könnten Sie mir noch mehr Betriebspunkte von dieser und anderen Hochtemperatur- Wärmepumpen zukommen lassen? Alternativ wäre auch ein COP Kurvendiagramm von Vorteil in Abhängigkeit von Senk- und Quellentemperatur.
Am besten wäre ein Diagramm wie dieses, mit COPs, Quell- und Senktemperatur:
bzw. ein Kurvendiagramm wie von der Fa. Ochsner.
Mit freundlichen Grüßen
B.Eng. Maximilian Strohmayer
Hallo Maximilian,
um welchen Leistungstyp geht es denn genau?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
für 10, 20 und 30KW.
Grüße
Maximilian
Welche Wärmepumpe meinst du genau? Die Vitocal 350-HT pro fängt bei 56,6kW an. Gerne kannst du sie auch von unserer Homepage verlinken, welche du genau meinst.
Viele Grüße
Flo
ja um die Werte der Vitocall 350-HT wäre ich dankbar aber auch z.B. die VITOCAL 222-G bei einer maximalen Vorlauftemperatur von 65°C, 60°C, 55°C und eine Quellentemperatur von 25°C, 30°C und 35°C aber mit Wasser anstatt Sole auf der Quellenseite.
Die maximal mögliche Vorlauftemperatur der 222-G beträgt 25°C. Mehr ist technisch nicht möglich. Hier das Diagramm zum Typ BWT 221.B10.
Und das für den Typ 352.AHT058:
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
gibt es die Kurven auch als COP Linien also in Abhängigkeit von Quellen- und Senktemperatur? So wie in meiner ersten Frage.
Grüße Maximilian
Ja klar.
BWT 221.B10:
352.AHT058:
Viele Grüße
Flo