Ich habe eine Vitocal 200-A AWO-E-AC und habe über 2 drei Wege Mischer und einen Zusätzlichen kleinen Pufferspeicher eine Kühlung über meine Fussbodenheizung realisiert.
Allerdings ist es jetzt der Fall, dass die Kühlung an einem warmen Tag nur kurzzeitig auf eine sehr niedrige Temperatur runter kühlt und dann die meiste Zeit auf einer recht hohen temperatur "kühlt".
So scheint mir das ganze recht ineffektiv. Ich habe eingestellt, dass die Kühlung anhand des angeschlossenen Raumfühlers geführt werden soll.
Ich habe eine Solltemperatur von 21°C eingestellt. Zudem habe ich auch eine minimale Kühltemperatur von 21°C eingestellt, aber wie man in dem Diagramm sieht geht diese deutlich darunter (18°C).
Ich habe einen Vollholzboden und muss daher recht Vorsichtig mit der Temperatur/Luftfeuchtigkeit sein.
Habe ich nur eine Einstellung falsch oder ist das gar ein normales Verhalten?
Anker123_0-1785345113616.png
Ich habe jetzt weiter meine Anlage analysiert und bin zum Schluss gekommen, dass wohl einfach zu wenig Wärme aus dem Kühlpufferspeicher gezogen wird.
Dabei ist mir aufgefallen dass meine Heizkreispumpe in der Kühlphase nie läuft.
Das heißt es wird lediglich die interne Pumpe der Wärmepumpe verwendet. Dadurch habe ich eine sehr geringe Zirkulation in meiner Fussbodenheizung und die Kühlung kommt kaum an.
Wenn ich die Heizkreispumpe manuell über den Aktorentest starte unter Kühlung geht der Durchfluss deutlich hoch.
Meine Frage ist jetzt ob es normal ist, dass bei dem Bypass Schema die Heizkreispumpe nicht angesteuert wird, oder müsste diese anders angeschlossen werden, damit diese auch während der Kühlung läuft?
Hi, bin und mal ein paar Informationen: nach welchem Anlagenschema wurde deine Anlage gebaut, wie alt, und welchen Regler ist verbaut WO1C oder E3.
MFG _tidf
Die Anlage wurde nach dem Hydraulikplan Variante 3 gebaut und in der Steuerung ist als Anlagenschema "4" hinterlegt.
Regler ist ein CU401B S (E3).
Eingebaut wurde die komplette Anlage im Jahr 2024 in einem Neubau.
Wenn du noch mehr Infos brauchst kann ich gern noch mehr liefern, ich habe auch home assistant an die Steuerung angeschlossen, kann somit viele Werte auslesen.
Hallo Anker123,
deine Anlage hat einen WO1C-Rgeler. Wenn du die minimale Vorlauftemperatur auf 21°C gestellt hast, betrifft dies die minimale Solltemperatur: Diese wird maximal um die Ausschalthysterese unterschritten, bevor es zu einer Abschaltung kommt. Wichtig ist, dass alle Stellventile offen sind und somit die gesamte Kühlmenge abgenommen werden kann.
Viele Grüße
Flo
Hi,
danke für die Klarstellung!
Die Stellventile sind alle offen, das habe ich kontrolliert. Trotzdem zeigen die Topmeter nur ~1,3 l/min pro Kreis. Daher eben meine Vermutung, dass die Heizkreispumpe eigentlich mit zuschalten müsste. Wenn ich sie über den Aktorentest bei aktiver Kühlung von Hand einschalte, steigen alle Topmeter sichtbar an, die Wärmeaufnahme im Kreis geht von 1,3 auf 6,7 K/h hoch und der Kühlpuffer wird gleichzeitig deutlich langsamer wieder wärmer. Für mich sieht das so aus, als würde ohne die Pumpe die Fläche schlicht nicht richtig durchströmt.
Dazu passt auch, was ich an der Wärmepumpe selbst messe: dort habe ich 3,1 K Spreizung, über die Fläche kommen aber nur 1,0–1,5 K zurück. Es zirkuliert also offenbar der größte Teil im Kurzschluss, bevor es überhaupt im Estrich ankommt.
Daher eben meine Frage, ob eigentlich die Pumpe mit angehen sollte, oder ob man dass parametrisieren kann, dass die Pumpe mit an geht. Oder passt das in meinem Fall, wobei ich das seltsam fände, weil ich durch die Kühlung aktuell keinen Effekt in meiner Raumtemperatur feststellen kann. Und mir ist klar dass der Effekt nur minimal ist, aber ich habe es jetzt über mehrere Heiße Tage beobachtet und mein Temperaturverlauf macht keinen unterschied bei aktiver Kühlung.
Hallo @Anker123
wenn das Systemschema 7000:4 ausgewählt ist, werden nur der Heizkreis M2 (mit Mischer) und der Warmwasserspeicher geregelt.
Ist der installierte Pufferspeicher auch für die Kühlung geeignet?
VG
Hallo @divanc,
ja, dafür ist ein eigener Puffer da. Der große Puffer ist für Heizung/Warmwasser, für die Kühlung habe ich einen separaten 100L Puffer, der über eine Bypass-Schaltung mit zwei 3-Wege-Ventilen eingebunden ist.
in dem Anlagenschema ist M2/HK2 ja als optional markiert. das heißt ich könnte die eigentlich aktivieren? Wie kann ich das machen und ist das überhaupt mein Problem?
VG