Unsere Wärmepumpe macht diese komischen Geräusche!
Vitocal 300-G
mit Vitotronic 200
Nur Warmwasser auf 54°C
Neigung 0,0
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @HiasWausE
Sie können das Schütz überprüfen, indem Sie die Frontabdeckung der Wärmepumpe abnehmen. Das Schütz ist im Bild im Anhang, Pos. D, dargestellt.
Wenn es sich während des Betriebs ein- und ausschaltet, liegt in der Regel ein Problem mit dem EEV-Regler vor. Dieser ist im Bild, Pos. B, dargestellt und schaltet das Kompressorschütz ein und aus.
VG
Hallo @HiasWausE
Wie lautet die Seriennummer Ihrer Vitocal 300-G?
Das klingt nach einer kurzzeitigen Aktivierung des Verdichterschützes.
VG
Hallo @HiasWausE
Sie können das Schütz überprüfen, indem Sie die Frontabdeckung der Wärmepumpe abnehmen. Das Schütz ist im Bild im Anhang, Pos. D, dargestellt.
Wenn es sich während des Betriebs ein- und ausschaltet, liegt in der Regel ein Problem mit dem EEV-Regler vor. Dieser ist im Bild, Pos. B, dargestellt und schaltet das Kompressorschütz ein und aus.
VG
Hallo @HiasWausE
Das Ersatzteil hat die Bestellnummer 7874439 EEV-Regler + Kabelbaum Niederspannung.
https://tga-shop.de/Viessmann-EEV-Regler-Leitungsbaum-Kleinspannung-7874439/70058-7874439
VG