Kältekreis Meldung 48

Hallo,

Problem

Vitocal 300-G BWC 301.C06
Inbetriebnahme erst letze Woche.
Häufig Kältekreis 07 ==> Kältekreis Meldung 48 mit Verdichterabschaltung.

Ursache:

Überhitzung des Sauggas zu gering.

Abhilfe laut Diagnose Anleitung:
- Kodierstecker Prüfen, ist laut Systeminformation 414A-02/4B.
- Bei mehrmaligem Auftreten Kältekreis durch Kältetechniker prüfen lassen.

Was tun ?

HistorieKältekreis.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
2 ANTWORTEN 2

Hallo ThBrd, 

 

ich empfehle dir, deine Anlage durch einen unserer Servicetechniker überprüfen zu lassen. Die Beauftragung dafür muss dein Fachbetrieb bei unserem Technischen Dienst vornehmen. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke Flo