hallo zusammen, seit dem Betrieb in 2019 hat unsere Anlage kein störungsfreies Jahr. es musste bereits mehrfach der Vissmann Kundendienst anrücken und immer wieder gab es meist die selben Fehlermeldungen. Seit heute jedoch Komplettausfalls - auch kein Notbetrieb mehr möglich. Kann uns hier jemand weiterhelfen.
Hallo Flobi,
hat deine Anlage einen Pufferspeicher und einen externen Wärmeerzeuger, zum Beispiel eine Öl- oder Gasheizng?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
einen Pufferspeicher für Warmwasser haben wir. Einen externen Wärmeerzeuger nicht
OK, wenn der Pufferspeicher nur für die Warmwasserbereitung genutzt wird und nicht für den Heizbetrieb, dann stell bitte einmal die folgenden Parameter um.
7B00: 0
7200: 0
701B: 0
Eventuell wurde einmal versehentlich der Parameter für den externen Wärmeerzeuger aktiviert. Dies sorgt dafür, dass sich die anderen Parameter auch umstellen, da hier ein Pufferspeicher und ein Anlagenvorlaufsensor pflicht sind.
Viele Grüße
Flo
Besten Dank - Probiere ich mal aus