Guten Tag Zusammen,
Habe eine PV Anlage mit Batterie bestehend aus:
Wechselrichter: SMS Sunny Tripower 6.0 3AV-40 Version 4.0.15.R
Batteriespeicher: Viessmann Vitocharge VX3 Version 0024.0603.0101.0001 / 0024.0503.2239.0204
Zähler: Viessmann Energy Meter
Diese Komponenten sind alle erfolgreich verbunden, per LAN am Router, und mit der Gridbox 4.50P-X.
Die myGridBox APP funktioniert soweit ich sehen kann.
Nun habe ich auch noch eine Wärmepumpe:
Wärmepumpe: Viessmann IDU Vitocall 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV
Diese ist per WLAN mit meinem Router verbunden.
Die ViCare App mit der Wärmepumpe funktioniert auch ohne Probleme.
In der ViCare App ist auch der Batteriespeicher hinterlegt. Dieser wird aber nicht richtig angezeigt. (Energiecockpit ist leer)
Meine Frage ist nun:
Wie verbinde ich die Wärmepumpe mit der Gridbox, um in der myGridBox App diese einzubinden?
Hallo LFH,
eine Verbindung der neuen Vitocal 200-S mit E3-Regelung und der Gridbox ist nicht möglich. Für die PV-Funktion müssen bei der Wärmepumpe zwei Smartmeter nachgerüstet werden. Einer am Netzanschlusspunkt und einer in der PV-Zuleitung.
Viele Grüße
Flo