Vitolacaldens 222-F mit Heizkreis 1 für Radiatorenheizung, Heizkreis 2 für Fußbodenheizung.
Heizkr. 1 läuft im Abschaltbetrieb. Zum heizen benutzen wir nur Heizkr. 2 Fußbodenheizung.
Nach einer Reparatur durch Viessmanntechniker ist die Vorlauftemperatur von Heizkr. 2 unter 20 Grad und der von Heizkr. 1 über 40 Grad. Normal wäre es grad umgekehrt, weil Nr. 1 doch im Abschaltbertieb läuft. Ich weiß nicht wie man das änder kann!!
Hallo Gnen,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit. Mach zudem ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo