abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo…

 

gibt es in der Steuerung der Vitocal 300A

Luft/Wasser WP einen Steuerungseingang fûr die Elektroheizung und/oder fûr einen Externen Heizstab?

Grûsse

Tom

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Sorry, der Verdichter läuft. Das ist an der Temperaturerhöhung um 5K zu sehen. Du hattest geschrieben, dass deine Anlage nicht nachheizt, obwohl 53°C Soll-Temperatur vorliegt und die Ist-Temperatur 30°C beträgt. Das liegt in dem Fall aber nicht vor. Den zustand des nicht nachheizens, obwohl es gehen müsste solltest du dokumentieren. 

 

Du kannst einen Heizstab extern betreiben um den Speicher aufzuheizen. Die Frage ist, ob sich die Investition armotisiert ober wann das der Fall wäre. Wenn du die Wärmepumpe nicht laufen lassen möchtest, dann mach das. Stell sie dann aber so ein, dass sie gar nicht in Betrieb geht. Setz also die Solltemperaturen runter bzw. stell die Schaltzeiten entsprechend ein. Ansonsten läuft sie an und geht kurze Zeit später wieder aus. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

39 ANTWORTEN 39

Hallo Tom69,

 

ja, die Regelung kann einen Durchlauferhitzer ansteuern. Welche Luftwärmepumpe hast du genau? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Floh…

habe die Nummer Z012685 an meiner WP

gefunden.

Wollte bei mehr PV Strom meinen Durchlauferhitzer automatisch einschalten lassen..geht das mit Vitronic 200 Steuerung?

Und macht das Sinn wenn ich bei mehr Strom von der PV Anlage das Warmwasser und Heizung anhebe mit der Temperatur?

habe das Gefühl..dass wenn ich wie heute im Speicher ..1200l …60 Grad habe…die Temperatur im WW Speicher morgen früh auf 29Grad sinkt…

Danke, dass du nur den Durchlauferhitzer einschaltest, ist nicht möglich. Ob es bei deiner Anlage Sinn macht, den Sollwert anzuheben, kann ich nicht beantworten. Dies hängt davon ab, ob der normale Sollwert noch Luft nach oben lässt. Ansonsten kannst du viel bewirken, indem du die Warmwasserzeiten auf die meisten Sonnenstunden legst und nachts einen leicht reduzierten Heizbetrieb einstellst, welcher aber bis knapp 10 Uhr geht. Das muss aber immer euren Komfortwünschen übereinstimmen.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank Floh

Hallo Floh…

hätte noch eine Frage.

Gestern kam viel Strom vom Dach..die WP heizte meinen Speicher..1200l …voll hoch mit 60 Grad durch meinen Energiezaehler..

21Uhr noch Speichertemperatur oben..57Grad…

heute Früh 6Uhr…30Grad….

Zeiteinstellung….WW Temperatur Normal von 1Uhr nachts bis 8Uhr..und dann 10uhr bis 21uhr…

Was ist falsch an meiner Einstellung?

lg

tom

Ist das ein Kombispeicher? Ist die Zirkulationspumpe dauerhaft aktiv. 

 

Viele Grüße
Flo

ja…ein Kombispeicher….hab keine Zirkulation fürs WW….

selbst wenn die Fußboden Heizung Energie rausnimmt….müsste die WP nachheizen…

hm🤔

Richtig, die Fußbodenheizung zieht Energie raus. Wann nachgeheizt wird, hängt vom Puffer-Sollwert und der eingestellten Pufferhysterese ab (Werkszustand 5K).

 

Viele Grüße
Flo

Wie stelle ich die Pufferhysterese ein?

puffersollwert habe WW 53 grad und Heizung auf 21 grad….

Die Pufferhysterese kann über den Parameter 7203 eingestellt werden. Wie sind die Pufferschaltzeiten eingestellt? Ansonsten müsste bei einer Isttempertaur von ca. 30°C und einer Solltemperatur von 53°C die Wärmepumpe in jedem Fall nachheizen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo..die Schaltzeiten wären bis 21uhr auf Normal 53 Grad..dann aus und dann wieder ab 1Uhr Normal 53Grad….

Mach doch mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn sich der Speicher so stark abgekühlt hat,m aber nachheizen müsste. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.

 

Viele Grüße
Flo

91B6D938-BC0D-480E-8E24-A9B7051E0635.jpeg

D3BB8851-6DCF-4B48-9656-58735C9A50E4.jpeg

5C367E99-F93B-4680-B83D-0B279C010184.jpeg

358460CE-4F94-4771-9963-5179E406A855.jpeg

9C736F06-C2F2-459A-BC77-EC30BD0A659A.jpeg

D66CFC98-707D-4164-A0B0-33442C5BB6EA.jpeg

Hallo Floh…

kannst Du aus diesen Bildern was rauslesen?

 

Wûrde…wenn ich meinen Energiezaehler nicht an die Steuerung anschließe,der ja die WP auf 60* bei genügend Strom vom Dach hochfährt…

sondern den Durchlauferhitzer damit ansteuer um z.b. die 3KW Patrone zu betreiben?

um die WP zu entlasten…

um den Speicher aufheizen?

wàre das Sinnvoll bei einer JAZ WW 2,7?

Bei dem Bild sollte der Verdichter laufen. Wenn er es nicht tut, muss die Ansteuerspannung zum EEV-Regler bzw. zum Verdichterschütz geprüft werden. 

 

Über die Regelung funktioniert es nicht, nur den Durchlauferhitzer laufen zu lassen, wenn PV-Strom vorhanden ist. Ohne dass der Verdichter mit anläuft, wird es nicht funktionieren. 

 

Viele Grüße
Flo

Welches Symbol hat der Verdichter?

Lauft dieser Verdichter nicht?

Muss ich was ûberprûfen lassen?

Passt die Spreizung Vorlauf/Ruecklauf bzw. die Einstellungen?

Waere ein Heizstab sinnvoll zur Entlastung der WP?

Sorry, der Verdichter läuft. Das ist an der Temperaturerhöhung um 5K zu sehen. Du hattest geschrieben, dass deine Anlage nicht nachheizt, obwohl 53°C Soll-Temperatur vorliegt und die Ist-Temperatur 30°C beträgt. Das liegt in dem Fall aber nicht vor. Den zustand des nicht nachheizens, obwohl es gehen müsste solltest du dokumentieren. 

 

Du kannst einen Heizstab extern betreiben um den Speicher aufzuheizen. Die Frage ist, ob sich die Investition armotisiert ober wann das der Fall wäre. Wenn du die Wärmepumpe nicht laufen lassen möchtest, dann mach das. Stell sie dann aber so ein, dass sie gar nicht in Betrieb geht. Setz also die Solltemperaturen runter bzw. stell die Schaltzeiten entsprechend ein. Ansonsten läuft sie an und geht kurze Zeit später wieder aus. 

 

Viele Grüße
Flo

O.k,

vielen Dank Floh

 

Hallo Floh

hab wieder das Problem mit dem Nichtheizen….

Abends 58 Grad Kombispeicher..Morgens 30Grad

E6E22C65-E23B-4330-93F9-D30E44E77134.jpeg

16B2229D-7C92-444D-B8A6-7BCBB7CBEF61.png

So wären die Zeiten fûr WW….

siehst Du was am Kältekreis?

 

 

Auf dem Bild ist zu sehen, dass sich die Anlage gerade in der Abtauung befindet. Dabei wird Wärme aus dem Heizsystem entzogen. Besser wäre noch ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht und wenn keine Abtauung stattfindet. Ansonsten ist es für mich nicht möglich eine Ursache bzw. Erklärung herauszufinden. 

 

Viele Grüße
Flo

6F02335B-25F4-4896-AFB8-7D862803EEF8.jpeg

4B34DB33-CCBA-429D-9461-631866840CD0.jpeg

DE2068B9-4555-4C66-9E3E-D0AEE3619BC2.jpeg

D3B40BBC-E2FD-42C5-AC4E-AD4708BEE899.jpeg

52108E17-1A2F-444B-99E8-88E1CA14E39B.jpeg

DAABCF7A-F513-4C77-BE10-B95BCF0F060B.jpeg

47544539-EBF0-4B2C-87FA-75F36748E9D1.jpeg

E6DFC1DF-E498-4139-84D1-8BCA69819E40.jpeg

36DCFBCD-3DEE-4D4E-93A2-431D34F7D37F.jpeg

       

Top-Lösungsautoren