Guten Tag, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16.

Heizkreis 2 lässt sich untergliedern in reduziert (18°C)und normal (21°C).

Die Temperatur normal wird auf dem Innenteil der Wärmepumpe auf einem Display angezeigt in einem dargestellten Haus, daneben die Aussentemperatur. Wenn ich die Normaltemperatur ändere in der App ändert sich infolge auch auf dem Display des Innenteils die Temperatur. Abends tritt ab 20:30 Uhr der programmierte reduzierte Modus mit 18°C in Kraft aber auf dem Innenteil stehen weiterhin die 20°C des normalwertes, in der App steht aber "aktiver Heizmodus reduziert". Sollte am Innenteil auf dem Display nicht die 18°C erscheinen sollange der reduzierte Modus aktiv ist? Grüße und Danke

1 ANTWORT 1

Hallo Stefan-1984,

 

die Regelung zeigt dir am Display immer die "normale" Raumsolltemperatur an.

Das reduzierte Programm läuft im Hintergrund.

 

Grüße

Marcel