Vitocal 250 a, Pufferspeicher, Wärmetauscher, Divicon mit Grundfos Ppe. ohne Mischer, Hydraulischer Abgleich. MFH mit 33 Heizkörpern, ca. die Hälfte davon erneuert und an Niedertemperatur angepasst. Nach 1 Jahr Betrieb JAZ 3,5. Soweit zufriedenstellend.
Mieter beschweren sich über rauschende Heizkörperventile. Die Heizkreispumpe wurde lokal auf Stufe 1 gestellt. Dennoch ist der Druckabfall am Heizkörper offenbar zu groß.
Frage: kann die HK-Pumpe Flussgeregelt arbeiten?
Probiere die Einstellungen an der Heizkreispumpe durch.
In meinem Haus sind die Leitungsquerschnitte so unterschiedlich dass ich mit den empfohlenen Einstellungen entweder unterversorgte Heizkörper hatte oder Fliessgeräusche.
Abhilfe schaffte die HKP auf Konstantdruck (eigentlich für FBH oder Einrohr) zu stellen.
Alle Heizkörper werden versorgt, Fliessgeräusche weg.
Gruß Karl
Für MFH gibt's Strangregulierventile.
Die stellen sicher,dass in allen Strängen der gleiche Druck herrscht.
Es gab hier noch nie Beschwerden.
Man.muss da schon.mit einem Schraubendreherstethoskop an das Thermostatventil,um.was zu hören.