Hallo ich habe eine Vitocal 350 und in letzter Zeit immer öfters die Störung Verdampfertmp.sensor 3A

Kann mir jemand einen TIP geben um den Fehler zu lokalisieren. Aktuell tritt er min. 1x am Tag auf. Die Anlage läuft nach dem Reset weiter.

Gruß Thorsten

3 ANTWORTEN 3

Hallo tbr,

ich empfehle dir, den Sensor selbst und die Verbindungsstellen durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Eventuell ist dort irgendwo ein Wackelkontakt, weshalb er nur ab und an mal ausfällt.

Viele Grüße °fl

Hallo Herr Schneider,

Welcher Sensor ist das genau? An welchen Klemmen ist er angeschlossen?

Gruß Benz-Reichel

Der Verdampfersensor sollte auf der Verteilerleiterplatte in der Wärmepumpe an den Klemmen X9.9 und X9.10 aufgelegt sein. Es ist ein Pt500 (PTC) Sensor.

Viele Grüße °fl