Geringer Volumenstrom

Bei meiner Vitocal 250 trat nach kurzer Zeit die Fehlermeldung „zu geringer Volumenstrom“ auf. Die Ausseneinheit konnte dadurch nicht mehr abtauen und es bildete sich am Kondenssator eine dicke Eisschicht. Schuld daran war ein verstopftes Sieb im Kugelhahn in der Ausseneinheit. Wahrscheinlich verursacht durch Metallspäne die bei der Montage nicht komplett entfernt werden konnten. Ich habe das Sieb erst gespült und dann komplett erneuert. Nachdem ich diesen Vorgang 2-3 mal gemacht habe, hat sich das mit den Spänen erledigt. 

1 ANTWORT 1

Ich glaube das Problem mit den verstopften Filtern haben alle Neubesitzer der Wärmepumpe wenn sie in ein Bestandsgebäude mit alten Leitungen eingebaut wird. 

Auch ich musste am Anfang 3-4 mal in den ersten 3 Monaten nach Einbau die Filter reinigen. Das spülen der Leitungen vor dem Einbau der Wärmepumpe reicht irgendwie nicht. 

Aber danach reicht es 1-2 mal pro Jahr die Filter zu säubern. Hatte seit dem kein Problem mehr mit zu geringen Volumenstrom. 

Vitocal 250-A08-AF; 100L Puffer, 300L WW; 6,8kWh PV ohne Speicher